jyb-714液位继电器在高水位触点触到水面后停机,为什么一离开水面就开机,如此反复。请教了!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-12-22
你应该在液位继电器触点和电机之间加二个继电器 一个在高位停机并自保 一个在低位开机并自保
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GZKVD6WWG.html
其他回答
第1个回答 2010-12-22
没有将低水位的触点加入电气控制中,从控制原理讲,水位一点低于低水平开机,高于高水位关机,所以控制回路肯定有问题。
第2个回答 2010-12-22
低水位开机设定有误
相似回答
jyb-714液位继电器为什么在水位
满了
停机
后又
反复
启动工作?
答:
1 水位变化太快引起的,可加大高位、低位电极间的距离。2
低位电极断线
。
jyb-714液位继电器
排水型接触高点启动,但是
一离开
高点就停止,就这样...
答:
没接中间的电极,或中间电极接线松了
;或液位继电器有问题
液位继电器JYB-714
按居民用水箱
水位
控制上水水泵,启动、断掉,过一会...
答:
看着象液位继电器的问题。
手动上水没问题说明水泵的控制电路和水泵没问题。那么就只有液位继电器的问题了
。一般液位继电器本身不会出太大问题,一般都是液位继电器的输入部分出问题。从上面的描述看应该是上液位传感器出问题了。更换即可。
jyb-714液位继电器为什么在水位
还差一格就
停机
然后
反复
启动工作造成掉...
答:
检查高中低电极是否接正确或有开路的
,液位探头对应水箱中的位置错没有;掉闸可能是液位计内部问题,或被控制元件如电磁阀有问题。