JYB一714型液位继电器,环境湿度大,中液位高液位探头已露出水面,但常闭触点仍不断开是何原因?

如题所述

实际上就是继电器K没有吸合,检查12v电源和晶体管。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-19
探头用什么固定的?固定部分绝缘如何?三个探头除了接触水位以外,不能因为其它原因,使他们之间绝缘减小,探头到控制器之间的引线不能有破损的地方。除此之外,就是控制器问题。