正泰JYB-714的380V液位继电器想控制380V两根线的电磁阀,应该怎么接线??
正泰JYB-714的380V液位继电器想控制380V两根线的电磁阀,应该怎么接线??急,
举报该问题
推荐答案 2017-08-10
JYB-714液位继电器的567脚接接探头用的,其实就是3根导线.不过最好导线头上接上不锈钢探头.你要是直接用线头不用探头的话时间长了线头会腐蚀,影响继电器的精密度,其中5接在罐体的水位上限.6接水位下限.7放在罐体的低部.你要是用的是导电体的罐的话就直接接在罐体上就行。
追问
我接的是供水,然后380电磁阀是两根线,图我也看过了,1和2需要短接在一起吗?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GYV6KDY6ZD6D66V6YZK.html
相似回答
正泰JYB-714的380V液位继电器想控制380V两根线的电磁阀,应该怎么接线
...
答:
JYB-714液位继电器的567脚接接探头用的,
其实就是3根导线.不过最好导线头上接上不锈钢探头.你要是直接用线头不用探头的话时间长了线头会腐蚀
,影响继电器的精密度,其中5接在罐体的水位上限.6接水位下限.7放在罐体的低部.你要是用的是导电体的罐的话就直接接在罐体上就行。
正泰JYB-714液位继电器
答:
其接线可编成几句顺口溜:1和8是电源,5、6、7高中低,自控接3和4
。7脚下到最低,如果容器是导电的,也可接到容器的壁上作地用;6脚在中间,与7脚的距离自己是情况自定;5脚在最上层,与6脚的距离和容器的上沿距离也是自己定。如果 从容器向外抽水,自控就接3和4,液位达到5脚时,信号把...
正泰JYB-714液位继电器380V
接德力西CJ20-25交流接触器
怎么
接?
答:
正泰JYB-714液位继电器380V
接德力西CJ20-25交流接触器怎么接
?
正泰JYB-714液位继电器380V接德力西CJ20-25交流接触器怎么接?求速度,最好实物... 正泰JYB-714液位继电器380V接德力西CJ20-25交流接触器怎么接?求速度,最好实物 展开 我来答 1个回答 #热议# 已婚女性就应该承担家里大部分家务吗? 忆钰邡 2...
正泰JYB-714液位继电器
7脚能否和保护地线接一起
答:
如果是为了保护接地,将7脚与地线连接是没有问题的
,因为7脚连接最低水位它本身就是长时间接入水中的,而且若是水塘或水箱接地良好就等于7脚已经接地了。如果是金属水箱,7脚可以直接连接水箱而只用6和5脚两个电极检测水位。如果是为了省掉一根线而将7脚就近接地,利用大地作为导体连接至水箱或水塘就不...
大家正在搜
714液位继电器接线图
液位继电器的接线方法
锅炉3只液位继电器接线
液位继电器怎么使用
德力西液位继电器实物接线图
液位继电器714b
714液位继电器原理
液位继电器电路
24V液位继电器价格
相关问题
正泰JYB-714的380V液位继电器想控制380V两根线的...
正泰 JYB-714液位继电器接线方法 要具体 要详细 知道...
我有一个220V 50HZ 交流接触器一个正泰JYB-714...
jyb-714液位继电器可以直接接电磁阀控制水位吗?请提供实...
JYB-714液位继电器接线实物图
jyb714液位继电器排水实物图
JYB-714液位继电器(供水型)总亮红灯,水箱里的水已经满...
正泰JYB-714液位继电器7脚能否和地线接一起