44问答网
所有问题
正泰JYB-714的380V液位继电器想控制380V两根线的电磁阀,应该怎么接线??
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-08-17
JYB-714液位继电器的567脚接接探头用的,其实就是3根导线.不过最好导线头上接上不锈钢探头.你要是直接用线头不用探头的话时间长了线头会腐蚀,影响继电器的
精密度
,其中5接在罐体的水位上限.6接水位下限.7放在罐体的低部.你要是用的是导电体的罐的话就直接接在罐体上就行。
相似回答
正泰JYB-714的380V液位继电器想控制380V两根线的电磁阀,应该怎么接线
...
答:
JYB-714液位继电器的567脚接接探头用的,
其实就是3根导线.不过最好导线头上接上不锈钢探头.你要是直接用线头不用探头的话时间长了线头会腐蚀
,影响继电器的精密度,其中5接在罐体的水位上限.6接水位下限.7放在罐体的低部.你要是用的是导电体的罐的话就直接接在罐体上就行。
jyb-714液位继电器
可以直接接
电磁阀控制
水位吗?请提供实物
接线
图。谢...
答:
由于jyb-714液位继电器的约定发热电流为3A,
所以只要电磁阀工作电流<3A就可以直接接线
,否则必须经过接触器过渡和放大。下图中电动机换成电磁阀即为接触器控制。
JYB714液位继电器接线
图
答:
1 , 8,电源进线;3—2常闭;3—4常开;5—高,6—中,7—低;如排水利用3—4触点窜KM;供水利用3—2触点窜KM
正泰JYB-714液位继电器
答:
5脚在最上层,与6脚的距离和容器的上沿距离也是自己定
。如果 从容器向外抽水,自控就接3和4,液位达到5脚时,信号把已带电继电器打开的3脚和4脚重新闭合保持接通交流接触器使液泵开始工作,直到液位低于6脚时,3脚和4脚又重新打开从而断开接触器的回路使液泵停止工作。实际上液位就是控制在5和6...