 工作原理:

5、6、7端分别接水箱的3个控测电极(7端为箱底电极、6端为次底是电极、5端为水满电极),当水箱水位过低(低于次底电极)时,第一只三极管基极呈低电平,三极管呈截止状态,集电极呈高电平;第二只三极管基极有足够电流通过,三极管饱和导通,继电器(K)得电吸合,常开触点(2、3脚)闭合,外接接触器得电吸合、水泵抽水供水箱。水箱水位逐渐上升,并尽管高于次底电极,因此时继电器呈吸合状态,6、7脚端导通而6、5脚 端断开,第一只三极管继续呈截止状态;当水位上升到水满电极时,5、6端的电极经水阻通过电流到第一只三极管基极,三极管饱和导通,集电极呈低电平,第二只三极管基极无电流通过而截止,集电极呈高电平,继电器失电复位切断接接触器电源,水泵停止。只有当水位回落低于黄线端子时再重复上述运行。

结构示意图如下:

向左转|向右转
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-11

5高

6中

7低

1跟8是电源

2跟3是常态时常闭

4跟3是常态时常开

根据自己的要求接常开常闭

注意液位继电器的工作电源电压跟交流接触器线圈电压