44问答网
所有问题
地梁分布在桩承台的位置是偏心的,有的在桩上,有的没有在桩上,请问这样设计符合规范吗?
不是说标高,是说地梁的平面布置
举报该问题
推荐答案 2011-09-26
地梁一般是根据地面上墙体位置或者柱位定的,和桩没有任何关系,很多时候,建筑外墙会要求墙偏心与柱外边齐平,而墙体一般会从地梁上做起,这时,地梁就要沿着墙体布置,以确保墙体落在梁上。如果地梁上没墙,那么就可以从相邻的柱间拉起,总之不是做在柱上就是落在承台上,偏心很正常,反正没有做在桩上这种说法。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6GZ3363Z3.html
相似回答
绑了
承台
、
地梁
后验收发现桩基
桩
位偏移,怎么降低成本整改?
答:
接手那会没去复合
桩
位,就直接绑承台、
地梁
钢筋了。业主来验收时发现12根桩都出现有10mm的偏移情况。要求整改。框架面积是15*8的两层半楼房。现在如何降低成本来整改?下图就是偏移的情况。就这20个悬... 展开 shlimiu 2017-11-30 | 浏览44 次 建筑学理工学科建筑设计 |举报 答题抽奖 首次认真答题后 即可...
请问
最边上的地圈梁
没有
压
在桩
的中心上有没有问题?
答:
如你所说,一点影响也没有是不现实的。但是,此种操作到底有多么严重的影响,也不至于。1、桩全部入岩。2、桩径800毫米,而偏200毫米
,地梁还在桩上
。3、桩距较密。二层220平方,一层110平方左右,面宽三间,所以你图中划线的长度也就8米左右。而在这8米左右的长度里面,布置了5根桩,基本上...
桩
位验收偏差满足规范要求,但不满足
承台
边缘与桩中心的施工
设计
...
答:
桩位偏差在规范允许范围内,设计要求同时加大承台尺寸与承台钢筋间距
。桩基施工中对桩的偏差必须严格控制,特别是对于承台桩及条形桩,桩位的偏差都将产生很大的附加内力,而使基础设计处于不安全状态。对于桩位偏差主要控制两个方面,其一是竖向偏差,根据JGJ94-94第7.4.12条控制桩顶标高的允许偏差为-50...
孔
桩承台
和
地梁
可不可以不在一个平面上
答:
可以不在一个平面上,不过要采取措施,避免由于地梁与承台间空隙形成的极短柱,处理方法有:采用素混凝土填实 ---另外对柱下独立承台
,地梁是承台的
拉梁,不在一个平面不太合适吧?若低烈度地区等,不需要设置拉梁的情况,完全可以按上述方法做成不在一个平面上 ...
大家正在搜
地梁设置在哪个位置
地梁层设在什么位置
地梁一般在哪个位置
地梁在什么图纸位置
地梁梁搭接位置
地圈梁的位置
独立基础和地梁的连接位置
地梁是圈梁吗
地梁位置
相关问题
请问最边上的地圈梁没有压在桩的中心上有没有问题?
大家好,请问中间那条地梁的中点不在桩上,也就是承重柱不在桩上...
桩基上来必须有承台吗?
桩基上独立承台地梁连接,叫什么基础
请问桩基承台与地梁哪个相对标高高一点啊 有没有桩基承台顶标高...
桩上面是承台,承台上面是什么?
桩基承台与承台之间设有地梁,该地梁是贯通承台还是够锚固就行,...
单桩上需要加承台,再在上面做地圈梁并立柱子吗?(注意我问的单...