200千瓦三相四线用多大电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-09-17
铜芯约200平方毫米电缆。
在三相四线电路当中,200KW的负荷,大致电流400A,根据YJV-3x185+1x150,185平方的电缆,空气中载流375A,土中载流380A,与之相对应的电缆规格来说要选择铜芯电缆约200平方毫米的电缆。计算负荷也称需要负荷或最大负荷,是一个假想的持续负荷,其热效应与某一段时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等,在配电设计中,需用最大平均作为按民热条件选择电器工导体的依据。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6RWW63YZGYGV3RZKVV.html
相似回答
200千瓦三相四线用多大电缆
答:
铜芯约200平方毫米电缆
。在三相四线电路当中,200KW的负荷,大致电流400A,根据YJV-3x185+1x150,185平方的电缆,空气中载流375A,土中载流380A,与之相对应的电缆规格来说要选择铜芯电缆约200平方毫米的电缆。计算负荷也称需要负荷或最大负荷,是一个假想的持续负荷,其热效应与某一段时间内实际变...
200千瓦
该
用多大
的
三相四线电缆
?
答:
三相四线
功率
200KW
,按照感性负载取值电流400安,空气散热环境选用yj系列
电缆
铝芯可选择185²,铜芯电缆可选用120²如果距离较远可以提高一个级别。
200千瓦三相四线用多大电线
答:
三相
电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数
200KW
/380/1.732/0.85=357A。根据
电缆
对照表,考虑电缆的特性,电缆截面积不应小于150平方。
三相四线
电网负载为
200千瓦
,
选用多大
的铝芯线合适呢 多大的空开
答:
200千瓦大概400A的电流,全部设备不是同时用,
可以选3x300+1x150平方铝芯电缆(参考载流量370A左右)就足够了
,空气开关就选400A的。如果设备起动频繁负荷很重、线路超过100米最好选用3x400+1x185平方铝芯电缆(参考载流量430A左右),空气开关选450A的。
大家正在搜
380v200千瓦需要多少平方的电线
200kw功率配线对照表
200kw用多粗的铜线
200kw功率要配多大电缆线
200千瓦三相电用35平方的线
150千瓦怎么计算电缆
380v200kw用多大铝线
70绝缘导线的最大载流量
380v怎么算电线平方