防静电地极的接地电阻测试
测试仪器:接地电阻测量仪
测试方法,参见图1。
1、将被测试地极用导线接于仪器端子E;
2、在相同直线方向20m、40m潮湿土地处,分别插入电位探测针及电流探测针,各接于仪器端子P、C;
3、设置“倍率盘”倍数;
4、自缓至快摇动仪器手柄,达到约120r/min ,调整“测量标度盘”,指针指于零位时,读数乘以倍率标度,即为接地电阻值;
5、按测试步骤c、d反复测试3-5次,取平均值。
图1 防静电地极接地电阻测试
防静电地面接地电阻测试
测试仪器:兆欧表和探头
测试方法,参见图2。
1) 按图2的a、b所示,划分测试网格;
2) 按图2的c、d所示,随机选定测试点;
3) 将待测地面全部网格看做样本大小(批量范围),以一般检查水平II,确定样本大小字码;再用“正常检查一次抽样方案”。
4) 按图2的e所示,测试地面表面电阻。
5) 按图2的f所示,测试地面对地极母线电阻。
图2 地面表面电阻和地面接地电阻测试
设备、仪器、工具的接地电阻测试
测试仪器:兆欧表和万用表
测试方法:分硬接地测试和软接地测试
硬接地测试:用兆欧表或万用表的欧姆档测试仪器、设备、工具上的金属接地点到接地母线之间的电阻。
软接地测试:用兆欧表的 MΩ档、测试极一端连接测试点,另一端连接接地母线,采用系统电阻测试方法进行测试。
静电接地的检测方法 :
1、防静电接地线全部使用6m㎡多股铜芯绝缘线,每楼层或适当区段用铜排或40A以上开关,闸刀与主干线相连,以利检查维修。
2、防静电接地线缆应与设备外壳,工作台铁架,工作灯架等良好绝缘,防止短路,搭连或破皮连接。
3、于分段铜排或开关的"干线端",另铺一条检查线.(1.5~2m㎡即可),每车间设2~3检查点,固定好,标识清楚。
注意:
1、静电接地的检测,应在被检测对象不带电的条件下进行。被测对象包括设备中的接地系统、非金属材料、防静电产品等。
2、设备接地测量应符合下列规定:
(1)、设备的金属零部件之间、设备与专用接地极之间的接触电阻、跨接电阻,可用普通万用表测量。
(2)、设备接地极电阻,包括接地级与土壤的接触电阻以及土壤的流散电阻,可用ZC系列接地摇表测量。接地板与电流电极间距应为40m,电压电极与电流电极间距应为20m。
(3)、设备中的非金属器件(如用于接地的非金属零件、绝缘法兰等)的电阻测量规定如下:
当电阻小于1MΩ时,可用普通万用表或高阻计测量;
当电阻大于或等于1MΩ时,可用500V以上高阻计或兆欧表测量。
3、非金属材料导电性能测量应符合下列规定: