推荐答案 推荐于2016-02-24
电井的尺寸一般设计上都有明确位置和大小。
若是做设计的话,电井的尺寸大小要根据你实际电井内走的电路、电线、电缆的多少来定,其中设置部位要考虑设置检查口,方便检修。位置要兼顾房间空间是否好利用。尺寸主要是狭长,方便电线、电缆的布置美观,且检修方便明朗,检修门不要太小,一般最好不低于600mm。
强电和弱电电井要分开设计。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6VWWWRG6V.html
其他回答
第1个回答 2011-12-06
在保证桥架,配电箱的空间后尽量要小一些,如果是办公性质的可以大些
相似回答
电气设计当中,
电井
的
尺寸
由什么来决定
??
答:
电气设计当中,
电井的尺寸由操作、维护距离来决定
。《民用建筑电气设计规范》相关条文:8.12.5 竖井大小除应满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必需尺寸外,宜在箱体前留有不小于o.8m的操作、维护距离,当建筑平面受限制时,可利用公共走道满足操作、维护距离的要求。8. 12.7 竖井内高压、低压和应...
电井
井盖
尺寸
答:
电井井盖尺寸如下:
1、圆形电力井盖:直径一般为600mm、800mm、1000mm、1200mm、1400mm、1600mm、1800mm、2000mm等
。2、方形电力井盖:一般为600mm×600mm、800mm×800mm、1000mm×1000mm、1200mm×1200mm、1400mm×1400mm、1600mm×1600mm、1800mm×1800mm、2000mm×2000mm等。
高层建筑电缆井道的
大小尺寸怎样
确定?
答:
下面的仅供参考:对于强弱电井首先一定要先估计配电箱的数量以及母线和桥架的尺寸,以定长度
,对于宽度,
净尺寸大于1米就可以了
,弱电井的宽度大于800就可以了,不过基本强电井和弱电井都是并排放在一起的,所以宽度基本一样。进人的弱电间不宜小于在2mx1.5m,兼做综合布线系统楼层交接间的面积不小于5...
一类高层的住宅,三十一层,强弱
电井应
分别设多大
答:
强电井,大约0.5平米,1×0.5,短边一侧放桥架。中间放电表箱
。如果一层多于5户,那么就把竖井加大到0.7.比较安全。具体看供电局给的电表箱(柜)尺寸。 剩下的地方,可以放一个双电源应急照明配电箱(5层设一个,或者10层设一个,具体设计确定)弱电井,不小于800×1000,以能放下一个弱电...