电气设计当中,电井的尺寸由什么来决定??

如题所述

  电气设计当中,电井的尺寸由操作、维护距离来决定。
  《民用建筑电气设计规范》相关条文:
  8.12.5 竖井大小除应满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必需尺寸外,宜在箱体前留有不小于o.8m的操作、维护距离,当建筑平面受限制时,可利用公共走道满足操作、维护距离的要求。
  8. 12.7 竖井内高压、低压和应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施,并且高压线路应设有明显标志。
  8. 12.8 电力和电信线路,宜分别设置竖井。当受条件限制必须合用时,电力与电信线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-19
我认为是根据你竖井内需放配电箱,首先要求就是可安装及操作,还有就是里面走桥架啊,综合考虑一下一般能放下箱子,桥架和箱子中间有段距离保证电缆比较好放就ok了本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-04-20
由规范要求决定的。。。
规范是由什么决定的? 规范是由一系列的事实决定的,直接参照规范可以省去你去考察、演算、验算的时间及精力。

参考资料:C盘、、、、

第3个回答  2011-04-19
有电缆的截面和棵数决定