CJ12B-250交流接触器吸合时跳动是怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-08-16
交流接触器的吸合有跳动。主要原因有两方面第一方面是静铁芯和动铁芯之间有异物或灰尘存在造成振动跳动,现象。第二就是电压不稳定,或电压低造成的。
希望我的回答对你有帮助,望采纳。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6WKRKGWGZVKK3WRVK3.html
其他回答
第1个回答 2020-08-16
电压不稳,或者交流接触器老化损坏.接线点接触不好也一样会跳.时间延时常开应该有两组的吧?你换另外一组常开触头试试.如果还不行,你可以先甩开时间继电器直接接上看看跳不跳,一般都不会跳,除非时间继电器之前的线有问题.如果不跳那就是时间继电器问题啦.
第2个回答 2020-08-16
接触器短接环坏掉了,或是铁芯表面脏污,需要更换铁芯。
第3个回答 2020-08-16
如果是这样,是因为它连接不稳定了,我建议你让他们弄的稳定一点。
第4个回答 2020-08-16
对于这类大型的交流接触器来说,机械部分十分容易卡。同时我们也应该检查线圈的电压是否达到要求。