可以,锚固长度需要满足≥600或lae(la)的较大值。
在短肢剪力墙结构中,墙肢刚度相对减小,连接各墙肢间的梁已类似普通框架梁,而不同于一般剪力墙间的连梁,不应在计算的总体信息中将连梁的刚度大幅下调,使其设计内力降低。
应按普通框架梁要求,控制砼压区高度,其梁端负弯矩钢筋可由塑性调幅70~80%解决。按强剪弱弯、强柱弱梁的延性要求进行计算, 剪力墙的计算。
框架结构中板可以现浇;也可以预制后一块块按要求吊装搁置框架梁上,板纵向钢筋连接,板缝适当配细钢筋然后浇筑混凝土,使其成为整体;还可以在装配式框架结构的基础上,现浇一层40mm以上的钢筋混凝土层,使得楼板的整体性加强,形成装配整体式楼盖。
扩展资料:
由框架与剪力墙组合而成的结构体系,适用于需要有局部大空间的建筑,这时在局部大空间部分采用框架结构,同时又可用剪力墙来提高建筑物的抗震能力,从而满足高层建筑的要求。
剪力墙以处于受弯工作状态时,才能有足够的延性,故剪力墙应当是高细的,如果剪力墙太长时,将形成低宽剪力墙,就会易受剪破坏,剪力墙呈脆性,不利于抗震。故同一轴线上的连续剪力墙过长时,应用楼板或小连梁分成若干个墙段,每个墙段的高宽比应不小于2。
混凝土中的纵向受压钢筋,当计算中充分利用其抗压强度时,锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%。
当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度的60%。
参考资料来源:百度百科--框架梁
参考资料来源:百度百科--剪力墙
参考资料来源:百度百科--锚固长度
抗震屋面框架梁的负筋与边柱、角柱的连接关系不仅仅是锚固问题,而是要承担柱顶的弯矩(其值较大)的受力钢筋,根据11G101-1规定:
一、如果支座是剪力墙,区分一字墙还是丁字墙或转角墙(参见图集第74页):
1、一字墙,直锚即可,锚固长度需要满足≥600或lae(la)的较大值,如果遇到双洞口连梁,洞口之间的梁筋连续布置即可。
2、丁字墙或转角墙,直锚是无法满足要求的,必须采用弯锚,弯锚时梁筋深入墙内(墙厚减保护层)弯锚长度为15d
二、如果支座是框架柱,区分是端节点还是中间节点(参考图集第59页、第80页):
1、端节点,必须采用弯锚,梁底部纵筋平直段伸至梁上部纵筋弯钩段内侧且≥0.4labe,弯锚长度为15d;梁上部纵筋平直段需要伸至框架柱截面宽度减保护层位置,弯锚长度可选选取11G101-1图集中第59页A、B、C、D、E五种做法之一
2、中间节点,梁筋贯通
三、除设计特别注明外,按设计要求施工
我是预算的,看你简介上您是造价工程师,这个问题你应该知道啊,谢谢!
追答预算也一样的。不明可以请设计澄清。总有人委托你做这个预算吧。如甲方委托的,则问甲方,甲方一般会让你去问设计。
就预算本身来说,不澄清对预算的影响是很小的,可以忽略。
Lae是楼层框架梁直锚的长度,那屋面框架梁能直锚的话直锚长度取Lae还是1.5lae还是1.7Lae呢?谢谢!
追答已经回答清楚,锚入框架柱时按图纸指定的11G101-1第59页的大样;锚入墙的照上面回答的办。
本回答被提问者采纳