关于框架梁在楼层剪力墙中间支座的锚固

11G101-1第79页中抗震楼层框架梁KL纵向配筋构造中,粱底部钢筋沿框架方向在柱内锚固≥LaE且≥0.5hc+5d,此处所指的柱为KZ柱或约束边缘构件(此包含约束暗柱、端柱、翼墙及转角墙),现今高层设计多为框支剪力墙结构体系(框架梁中间支座剪力墙沿框架方向的高度多达2~3米),请问:框架梁在中间支座(剪力墙)的锚固是按≥LaE或≥0.5hc+5d计算锚固长度?请给予解答回复,谢谢专家的指教。如图:

KL21、KL22中间支座为剪力墙时的锚固是取≥LaE或≥0.5hc+5d?

第1个回答  2015-11-15
楼层框架梁纵筋在端柱内的锚固构造:
1纵筋弯锚的三个控制条件为:①纵筋伸至过端柱中线5d②纵筋直锚段≥0.4LaE③满足上述两个条件后弯钩15d。
2纵筋直锚的两个控制条件为:①纵筋伸至过端柱中线5d②纵筋直锚段≥LaE③满足上述两个条件后可不设弯钩直接截断。
3框架梁端部支座为剪力墙时,其弯锚及直锚控制条件与框架柱相同。
4当纵筋伸至端柱柱筋内侧已靠近柱筋其直锚段仍不满足≥0.4LaE时,应将纵筋按等强度、等面积代换为较小直径的钢筋,使其满足直锚段≥0.4LaE的条件后再设弯钩15d并满足纵筋弯锚的三个控制条件。
屋面框架梁纵筋在端柱内的锚固构造:
1屋面框架梁下部纵筋弯锚的三个控制条件为:①纵筋伸至过端柱中线5d②纵筋直锚段≥0.4LaE③满足上述两个条件后弯钩15d。
2屋面框架梁下部纵筋纵筋直锚的两个控制条件为:①纵筋伸至过端柱中线5d②纵筋直锚段≥LaE③满足上述两个条件后可不设弯钩直接截断。
3屋面框架梁上部纵筋应伸至端柱外侧纵筋内侧,弯钩至梁底位置,且竖向弯钩与柱外侧纵筋的净距为25mm。
4框架梁端部支座为剪力墙时,其弯锚及直锚控制条件与框架柱相同。 楼层和屋面框架梁纵筋在中柱(墙)内的锚固构造:
1梁上部纵筋贯通中柱支座,下部重筋锚入支座内≥LaE且≥0.5hc+5d。
2中柱两边梁同层面的下部纵筋应采取非接触方式锚入支座内,并且纵筋应保持浄距25mm。
3框架梁中间支座为剪力墙时,其锚固构造要求与框架柱相同。
第2个回答  2014-04-17
在这个地方如果设计没有特别说明只要满足锚固长度就可以了。追问

设计需没有特别说明,但11G101-1第79页中抗震楼层框架梁KL纵向配筋构造中,hc为柱截面沿框架方向的高度,规范中只明确了中间支座为柱时的构造,没有明确此处为墙身时的构造处理,较为模糊,处理起来较为纠结!按规范取≥LaE且≥0.5hc+5d浪费钢筋又不好施工,不按规范施工又无依据,实在纠结啊

本回答被提问者采纳