11G101-1第79页中抗震楼层框架梁KL纵向配筋构造中,粱底部钢筋沿框架方向在柱内锚固≥LaE且≥0.5hc+5d,此处所指的柱为KZ柱或约束边缘构件(此包含约束暗柱、端柱、翼墙及转角墙),现今高层设计多为框支剪力墙结构体系(框架梁中间支座剪力墙沿框架方向的高度多达2~3米),请问:框架梁在中间支座(剪力墙)的锚固是按≥LaE或≥0.5hc+5d计算锚固长度?请给予解答回复,谢谢专家的指教。如图:
KL21、KL22中间支座为剪力墙时的锚固是取≥LaE或≥0.5hc+5d?
设计需没有特别说明,但11G101-1第79页中抗震楼层框架梁KL纵向配筋构造中,hc为柱截面沿框架方向的高度,规范中只明确了中间支座为柱时的构造,没有明确此处为墙身时的构造处理,较为模糊,处理起来较为纠结!按规范取≥LaE且≥0.5hc+5d浪费钢筋又不好施工,不按规范施工又无依据,实在纠结啊
本回答被提问者采纳