三项380v空调,相序保护器的工作原理?怎样实现缺相以及相序保护?

如题所述

一、相序保护器的工作原理:

在电源相序和保护器端子输入的相序相符的情况下,其输出继电器接通,设备主控制回路接通。现有两类产品一类为:当电源相序发生变化时,相序不符,输出继电器无法接通,从而保护了设备,避免事故的发生;另一类采用数字微芯技术产品,可实现自动相序识别,并实现自动相序转换,保证电机恒定相序转动。

三相电源依次接入保护器的U,V,W(有的是R,S,T或L1、L2 、L3)三个接线点,相序保护器的辅助触点一般有一常开一常闭。接入控制回路中,具体接常开还是常闭根据控制原理或者接线图来接,.当相序错误或者缺相的时候保护器的辅助触点动作常开变常闭,常闭变常开。若起到保护作用,应该接常闭触点。

二、缺相保护原理:

运行中的三相380伏电动机缺一相电源后,变成两相运行,如果运行时间过长则有烧毁电动机的可能。为了防止缺相运行烧毁电动机,可以采用多种保护方案。缺相就是三相电源供电,实际到的不是三相,而是两相或百只有一相电。

三、相序保护原理及方法:

1、相序保护器原理: 一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。相序保护就是为了防止这类事故发生。

相序保护可采用相序当电路中相序与指定相序不符时,相序继电器将触发动作,切断控制电路的从而达到切断电动机电源、保护电动机的目的。

2、相序保护方法:相序保护器温度保护和相序保护器漏电保护。

扩展资料:

三项380v空调室外机是三相四线的,3N~50Hz 380/220V表明是三相电,相间电压380V,和零线接是220V,因此要用三相四线电源(三相一零)。 三相电因有三根火线,平均分配,功率平分后降低了单线负荷,适用于大功率电器。 三相电电流小一些,电线可以细一些,省一点电。

三相电的空调使用的百380伏三相电,压缩机运行相对比较平稳,通常三匹以上的空调都是采用的三相电度。单相电的空调一般功率较小,通常三匹以下的空调都是使用的单相电。3相电首先你要有3相进户电源(也就是380V电源),2相,其实是一零一火,220V。

参考资料来源:百度百科--三相电

参考资料来源:百度百科--相序保护器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
在正常功能的相序保护器的板子上对装有三个光耦和三个LM339电压比较器,和信号放大器,以及执行高低电平的继电器或无触点的可控硅等。按照正常的电源周期设计好了。逆缺相或过欠压没有控制继电器或可控硅工作的信号,相序正常没有过欠压就有驱动信号。继电器或可控硅输出的电作为控制三相电机或压缩机交流接触器的工作电源控制压缩机的开停机起到保护压缩机不反转不过流等。希望能帮到你。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-08-19
用于使用三相电的空调,保证空调电源始终处于正相序,出现错相时动作,以达到保护空调的目的,一般还带有缺相(断相)保护,电压不平衡保护,过电压保护、欠电压保护等功能,高级些的还会有电压显示 。追问

这个我知道!我想问的是,是怎样实现的,uvw三项怎样区分开来的,控制板的原理?

追答

你的方案理论上是可行的,以前的大功率变频器都是用几台小功率变频器并联而成的。而且我公司曾经做过用一个控制板驱动两台220KW的变频器,但是你现在的变频器功率太小了,在实际操作过程中不好实现。再说了,这样做比较麻烦,弄不好就把逆变模块炸了。还不如直接买一台4Kw的变频器。

追问

风马牛不相及!

追答

什么东东