接地电阻值不符合要求

如题所述

接地的种类很多,比如保护接地、工作接地、防雷接地、重复接地等,对接地电阻值的要求也有不同,要注意辨别区分。若采用人工接地体,要注意选择接地体材料,如螺纹钢等热轧带肋钢筋尽管截面积符合要求,但与同截面积的圆钢相比,由于与土的接触面积可能减少,实测电阻值可能达不到要求。人工接地体、接地线的种类和规格要符合设计及规范的要求。人工接地体在敷设完成后要实测接地电阻,如果阻值过大应及时增加接地体数量。

人工接地体的埋设深度以顶部距离地面大于0.6m为宜,如果埋设深度不够,接地体周围是浮土,与土壤的接触不紧密会造成电阻值不符合要求。同时也容易在该处造成跨步电压。对于砂、石、风化岩石等高电阻率的地区,应使用降阻剂降低土壤电阻。

建筑施工中接地电阻值应符合设计要求。常见的接地电阻值设计要求有:

(1)低压供电系统中单台容量超过100kVA变压器电源中性点的接地电阻值不大于4Ω,每处重复接地装置的接地电阻不应大于10Ω;小于100kVA系统相应放宽为10Ω和30Ω。

(2)与电子设备、防雷共用接地时则不大于1Ω。