三相四线70平方铝线最大能负荷多少千瓦

如题所述

三相四线的70平方的铝线最大能负荷64.335千瓦。

计算方法如下:

根据安全载流量,70平方毫米的铝导线,在空气里的安全载流量是115安培。

根据三相四线制功率计算公式:

P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)

P=1.732×380×115×0.85=64335.14(瓦)=64.335(千瓦)

扩展资料:

装置电器设备的线路,一般都用塑料或橡胶绝缘电线。合上开关,电流通过电线进入电器设备,使电器设备工作。由于电气线路本身具有电阻,通过电流时就会发热,产生的热量会通过电线的绝缘层散发到空气中去。如果电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,电线的温度就不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。

一般橡皮绝缘导线,最高允许温度规定为65℃。在不同工作温度下,其不同规格的安全载流量不同,可查表得到。

导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关,通常环境温度越低允许通过的电流越
大,拿铝蕊橡皮绝缘导线来说,25℃时它的 安全载流量为25A则在连续使用中升温不 会超过65℃,而35℃时安全载流量降为
21A,这是因为前者允许温升为40℃而后者 则为30℃。

还跟布线方式有关,暴露在空气 中比敷设在管子中散热要好。线路中应设置
必要的过电流保护装置。用户不得擅自延长 线路或违章使用电炉等大功率电器,更不允 许擅自改变过电流保护装置的整定值,如以 铜线代替保险丝等。

导线和电缆的安全载流量与导线的截面面积,绝缘材料的种类、环境温度、敷设方式等因素有关。母线的安全载流量还与母线的几何形状、排列方式有关。

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

参考资料来源:百度百科-安全载流量

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-10-20
三相四线70平方铝线最大能负荷多少千瓦的问题,一是要看是三相四线电缆还是单芯线,二是看变压器距离负荷多少米。一般的单芯线近距离的带75KW是没问题的。