三相四线70平方铝芯线能带多少千瓦

如题所述

在三百八十伏的三相电源里,线路距离三十米左右,七十平方毫米的国标铝线,可以带动一百四十五千瓦左右的负荷。如果是一千米左右的距离,最大负荷也就十六千瓦左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-25
以上参数不同 70的铝导线载流量从100A至180都有可能 ,
100A 380V的三相电动机只够50来KW ,
10KV的三相电机却可以供1470KW ,
380V三相电热器可以带65.74KW ,
10KV的三相电热器却可以带1730KW。
根据口诀,95平方的塑料铝线的安全载流量为其截面的2.5倍,即95x2.5=237.5A.其对应的功率为:
P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x237.5x0.85=132kW(按三相电计算,功率因数取0.85).
铝电缆的安全载流量口诀为:
二点五下乘以九,往上减一顺号走.
三十五乘三点五,双双成组减点五.
条件有变加折算,高温九折铜升级.
穿管根数二三四,八七六折满载流.本回答被网友采纳
第2个回答  2022-07-01
三相四线制70平方铝线可带120kW负载。
第3个回答  2022-07-05
70平方铝芯线,额定电流210A多(适当余量),可以拖动三相负载110Kw,传输距离远的话(超过50米吧),随线缆加长可负载功率逐步降低。