三相四线的70平方的铝线最大能负荷多少千瓦?

如题所述

86.9千瓦。

例如70平方的交联聚乙烯电缆,埋地敷设,环境温度为25度时,额定载流量为132A,那么可以带的视在功率为86.9kvar。敷设方式有埋地敷设,穿管敷设,明敷等,例如同样的电缆,明敷是额定载流量为159A。环境温度越高,同样情况下的额定载流量越低,主要是考虑发热和散热。

扩展资料:

三相四线使用注意事项:

1、在干燥的室内,铜导体应搪锡。室外或空气相对湿度接近100%的室内,应采用铜铝过渡板,铜端应搪锡。

2、与此相应铜电缆与铝电缆连接时可采用铜铝连接管,铜电缆和铝导线连接时可采用铜铝端子,铜端应搪锡。

3、三相四线制即TN-C系统,其包含三根相线L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相和一根零线PEN,是工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统。PEN线是为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设的,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。

参考资料来源:百度百科-三相四线

参考资料来源:百度百科-铝线

参考资料来源:百度百科-负荷

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-24

三相四线的70平方的铝线最大能负荷64.335千瓦。

计算方法如下:

根据安全载流量,70平方毫米的铝导线,在空气里的安全载流量是115安培。

根据三相四线制功率计算公式:

P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)

P=1.732×380×115×0.85=64335.14(瓦)=64.335(千瓦)

扩展资料:

装置电器设备的线路,一般都用塑料或橡胶绝缘电线。合上开关,电流通过电线进入电器设备,使电器设备工作。由于电气线路本身具有电阻,通过电流时就会发热,产生的热量会通过电线的绝缘层散发到空气中去。如果电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,电线的温度就不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。

一般橡皮绝缘导线,最高允许温度规定为65℃。在不同工作温度下,其不同规格的安全载流量不同,可查表得到。

导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关,通常环境温度越低允许通过的电流越
大,拿铝蕊橡皮绝缘导线来说,25℃时它的 安全载流量为25A则在连续使用中升温不 会超过65℃,而35℃时安全载流量降为
21A,这是因为前者允许温升为40℃而后者 则为30℃。

还跟布线方式有关,暴露在空气 中比敷设在管子中散热要好。线路中应设置
必要的过电流保护装置。用户不得擅自延长 线路或违章使用电炉等大功率电器,更不允 许擅自改变过电流保护装置的整定值,如以 铜线代替保险丝等。

导线和电缆的安全载流量与导线的截面面积,绝缘材料的种类、环境温度、敷设方式等因素有关。母线的安全载流量还与母线的几何形状、排列方式有关。

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

参考资料来源:百度百科-安全载流量

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

本回答被网友采纳
第2个回答  2010-10-02
看你的电压等级 负荷性质 须用系数 功率因素 导线型号 导线敷设环境温度 敷设方式等很多原因决定
以上参数不同 70的铝导线载流量从100A至180都有可能 100A 380V的三相电动机只够50来KW 10KV的三相电机却可以供1470KW 380V三相电热器可以带65.74KW 10KV的三相电热器却可以带1730KW 你问题不够完善,不好回答你 所以说电气设计不能单考虑一个因素本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-09-30
150KW