第1个回答 2021-07-03
翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。
不带电流互感器的三相四线电表接线图:
1、三块单相直通表:将三块单相电表的用电量相加,就是总的用电量。举例:A表用电100KWH、B表用电200KWH、C表用电500KWH,那么总的用电量为:100+200+500=800KWH(度)
2、装有电流互感器:分别用每块单相表的电量乘以配装的电流互感器的倍率,然后再相加,就是总的用电量。
举例:A表用电100KWH,配有100/5的电流互感器。B表用电200KWH,配有50/5的电流互感器。C表用电500KWH,配有30/5的电流互感器。那么总的用电量为:100*100/5+200*50/5+500*30/5=7000KWH(度)。本回答被网友采纳
第2个回答 2018-01-10
不带电流互感器的三相四线电表接线图
![](https://video.ask-data.xyz/img.php?b=https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/42a98226cffc1e17723aba754c90f603728de9e9?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto)
第3个回答 2020-07-22
第4个回答 2021-01-15
z was。好的确定吗我没报的地方多吗体重呢啥时候上线