第1个回答 2017-08-14
太广了简单讲下10kV/0.4kV吧10kV进线柜-->10kV计量柜-->10kV环网出线柜-->10kV变压器出线柜-->10kV/0.4kV变压器-->0.4kV进线计量柜-->0.4kV电容补偿柜-->0.4kV馈电柜,进线柜可以选择隔离开关+断路器或者负荷开关(测量仪表和互感器视情况而定,可不配),计量柜要CT+PT,电流表、电压表,计量表一般供电局提供,环网出线柜(测量仪表和互感器视情况而定,可不配)和进线柜接近,变压器出线柜(测量仪表和互感器视情况而定,可不配),选断路器或者负荷开关熔断器组+避雷器+接地刀,变压器出线柜到变压器一次侧,二次侧接0.4kV进线计量柜,0.4kV进线计量柜:断路器+CT+电流表、电压表、电能表;电容补偿柜:补偿控制器+刀开关+避雷器+熔断器+接触器+并联电容器;0.4kV出线柜:断路器就讲这么多吧, 不难,但也不是一两句能讲清楚的,既然你问这个,说明也是接触这个行业的,慢慢来吧,初步的了解还是比较简单的
第3个回答 2017-08-14
高压开关柜厂家的断路器的操作机构为弹簧操作机构。高压开关柜厂家内的真空断路器及其操作机构为一体式结构,并安装在牢固的支架上,支架不会因为操作力的影响而变形;断路器的操作不会影响柜上的仪表、微机、监控保护装置等的正常工作,并装设操作次数的半数器。
工艺特点:以夹具定形,工装定位,并视需要配以压力垫圈;铆接一般要配钻,且预镀件要防止镀层被破坏;对于用精密的加工中心或专用设备加工的构件,如各连接孔径与紧固件直径能保持微量间隙时,则可以不用夹具进行装合,一次成形;对导向及定位件的紧固,应以专用量具先定位再以标准工装检测。
配电装置的安全净距,配电装置的整个结构尺寸,是综合考虑设备的外形尺寸、运行维护、巡视、操作、检修、运输的安全距离及运行中可能发生的过电压等因素而决定的。祥泰电气-高压开关柜
配电装置各部分之间,为确保人身和设备的安全所必须的空间最小电气距离,称为安全净距。在这一距离下,无论是正常最高工作电压或出现内、外过电压时,都不致使空气间隙击穿。