变压器绕组变形测试仪有哪几种?

如题所述

BRTC-I型阻抗法绕组变形特性测试仪
BRTC-II型频响法绕组变形特性测试仪

BTRC-III型频响法、阻抗法变压器绕组变形特性测试仪

主要特点

BTRC-III型频响法、阻抗法变压器绕组变形测试仪含有两种方法对大中型变压器的绕组进行测量、诊断,第一是扫频法,第二是低电压阻抗法,为业界首款。
BTRC-III型频响法、阻抗法变压器绕组变形测试仪在测试中仅需要拆除连接母线,不对变压器进行吊罩、拆装的情况下就完成所有测试。
BTRC-III型频响法、阻抗法变压器绕组变形测试仪采用分体式结构,测试主机与主控计算机之间采用USB或者无线以太网连接,即插即用。所有的接插件具有容错性,现场接线安全、简单。
BTRC-III型频响法、阻抗法变压器绕组变形测试仪智能化程度高,使用方便,仪器设计有自适应滤波器,具有自动量程调节,自动采样频率调节等多种功能。
BTRC-III型频响法、阻抗法变压器绕组变形测试仪采用高速、高精度AD转换器,使仪器测试精准度高、测试稳定性、重复性好,基本测量精度均优于0.1%。
BTRC-III型频响法、阻抗法变压器绕组变形测试仪配有专家诊断系统,可以自动诊断变压器绕组的状态。
BTRC-III型频响法、阻抗法变压器绕组变形测试仪配套的分析软件功能强大,软件、硬件指标满足国标DL/T911-2004,DL/TXXX-2007。
BTRC-III型频响法、阻抗法变压器绕组变形测试仪用于测试6kV及以上电压等级电力变压器及其它特殊用途的变压器,电力变压器在运行或者运输过程中不可避免地要遭受各种故障短路电流的冲击或者物理撞击,在短路电流产生的强大电动力作用下,变压器绕组可能失去稳定性,导致局部扭曲、鼓包或移位等永久变形现象,这样将严重影响变压器的安全运行。
BTRC-III型频响法、阻抗法变压器绕组变形测试仪采用扫频法及低电压阻抗法对变压器的绕组进行测试,按国家电力行业标准DL/T911-2004采用频率响应分析法测量变压器的绕组变形,是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器绕组可能发生的变形情况。DL/TXXX-2007也给出了低电压阻抗的判断方法。
BTRC-III型频响法、阻抗法变压器绕组变形测试仪由测量部分及分析软件部分组成,测量部分是由信号生成及信号测量组成的黑匣子,分析部分由笔记本电脑完成,测量部分通过USB(有线或者无线以太网)与笔记本电脑连接。

扫频测量部分的主要技术指标

◆测试主机与PC接口:USB接口。
◆激励信号源:仪器自带一路标准正弦波激励信号,信号输出幅度可以软件调节,最大幅度±10V,信号输出阻抗为50Ω。
◆两个高速并行AD转换通道:每通道最高采样率为20Msps
◆采集通道量化精度:12位
◆采集通道最大静态误差:0.5%
◆采集通道输入阻抗:1MΩ
◆扫频测量范围:1K-2MHz
◆扫描方式:采用线形或者对数分布的扫频测量方式
◆扫描频率精度:信号源输出正弦信号的频率精度不大于0.01%
◆扫频测量频点:1K-2MHz,最大测量点数为3000点
◆采用Vittal原装机箱
◆符合国家电力行业标准:DL/T911-2004

低电压阻抗测量部分的主要技术指标

电压测量技术指标:
◆输入电压测量:测量范围:25V—500V(直接测量),在进行阻抗测试时通常使用AC240V或者AC400V
◆最高电压:600V
◆基本精度:0.1%
◆外接PT变比:1~10000

电流测量指标:
◆输入电流测量:测量范围:0.5A—50A(直接测量)
◆最高电压:50A
◆基本精度:0.1%
◆外接CT变比:1~10000

阻抗测量指标:
◆阻抗测试范围:0~100%
◆阻抗测试精度:0.1%

功率测量指标:
◆功率测量:测量范围:15W—10kW
◆有功功率:0.2%(功率因数>0.5) 0.5%(功率因数>0.01)
◆无功功率精度:0.5%
◆视在功率精度:0.5%

功率因数指标:
◆测量范围:0.000—±1.000
◆容性负载:+即超前的功率因数
◆感性负载:-即滞后的功率因数
◆基本精度:0.5%
◆符合国家电力行业标准:DL/T911-2004
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-14
首先, 变压器的测试原理基本都是差不多的,采用了现在响应分析方法,解决了传统绕组变形试验方法繁琐,根据现代的技术,市面上面最多的还是两款比较主流,一款是带笔记本的一款是直接工控机的,跟多资料详见http://www.kv-kva.com/302/index.html
第2个回答  2014-09-27

变压器绕组变形测试仪 英文名字:Transformer Winding Deformation Tester.变压器绕组变形测试仪是根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器的绕组变形的仪器,主要是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器可能发生的绕组变形。 变压器绕组变形频率响应测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析FRA方法,能对变压器内部故障作出准确判断。


目前市场上有两种:DCBX-H变压器绕组变形测试仪, DCBX-S变压器绕组变形测试仪两种

参考资料:http://www.kv-kva.com/301/index.html

第3个回答  2014-03-27
型号 还是规格
相似回答