变压器总容量为1600kVA的变配电所,应配截面多大的10KV进户铜芯电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-10-04
按电流密度2安培/平方毫米考虑要截面积50平方的电缆
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/DYK3RKVWVRDYWYYZ3G.html
其他回答
第1个回答 2015-10-03
如果距离不远的话,25平方铜缆即可
第2个回答 2015-10-04
根据距离选择50-75电缆,建议选75
第3个回答 2015-10-03
5O
相似回答
1600KVA变压器
高压
10KV进
线
电缆
要选
多大的
?
答:
一台
1600的变压器10kv
侧额定电流I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,选用50mm²
铜电缆,
如果要用铝电缆,选择90mm²的。
1600KVA变压器
高压
10KV进
线
电缆
要选
多大的
?
答:
在选择
1600KVA变压器的
高压
10KV进
线电缆时,首先要计算
变压器10KV
侧的额定电流。根据公式,I=P/√3,其中P为变压器的额定
容量,
即1600KVA。将数值代入,得到I=1600/(1.732*10)=92.38A。为了保证安全,通常会选取稍大一些
的电缆,
例如,92.38A除以1.5的电流安全系数后,推荐选择50mm²
的铜电
...
1600KVA变压器
高压
10KV进
线
电缆
要选
多大的
?
答:
按照
变压器
原边电压
10KV,容量1600KVA
。根据P=1.732*U*I,原边电流92.38A
,电缆
可以选择3*25铜芯电力电缆。
两台
1600KVA变压器
10KV
电压,需要
多大电缆
?
答:
高压
电缆是
不允许满负荷工作时发热的。由公式算得铝电缆为160mm2,接近此型号
的电缆
只有150mm2和185mm2的,铝电缆推荐用185mm2的。由公式算得
铜电缆为
107mm2,接近此型号的电缆只有95mm2和120mm2的
,铜电缆
推荐用120mm2的。