屋顶消防水箱尺寸

屋顶消防箱尺寸能自己定吗 ,因为水箱间层高2.9m,要做一个18立方米的水箱,选图集好像不太够。如果尺寸能自己定,那水箱基础怎样设置选择啊?水箱距屋顶板净高有要求吗?

消防水箱18m3是指水箱的有效容积,实际做的时候,水箱要大与上述体积,因为在水箱顶部要设置浮球阀,浮球阀距离水箱顶部一般留25~30cm的工作空间,假如水箱2m高的话,最高水位只有1.7~1.75mm.通常水箱的尺寸为4*3*2(h),这样就是24m3,有效容积也能达到18m3.基础一般下面做20~50cm的混凝土基础,上面再做10~12#槽钢基础,槽钢基础的间距为50cm.当你现在的高度2.9m,水箱上面上人维护就比较困难了,最好水箱顶距离屋顶有50cm以上的净空.如果不能保证,只有将水箱高度改为1.5m.长宽尺寸加大.但必须保证有效容积不小于18m3
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-05
屋顶水箱尺寸一般有设计院定,如果设计院只给出需要18立方米的水箱,而现场又因为层高限制了水箱的高度,你只能用非标尺寸了。定非标尺寸时尽量考虑水箱下面的梁与梁之间的尺寸,这样便于水箱的荷载能直接传给梁。当然水箱的基础及下面的梁配筋是否满足要求还是需要申请设计院的结构设计师进行复核。追问

1.设计用非标尺寸的话,给排水设计师的只能标出水箱上管道及配件大体位置,然后交给结构师进行选基础然后荷载校核,是这个程序吗?
2.但是构造由谁做啊?是把大样图给现场施工人员按有关规范自行制作?还是把房间大小及水箱所需数据给有关水箱厂家定做?还是设计院结构师做?
3.还有水箱顶距屋顶板净高有要求吗?

追答

回答:
1、是这个程序。
2、箱体尺寸如果设计院不愿意定,你就自己定或厂家定,然后让设计院签字,以技术核定单的形式。梁的结构尺寸及配筋符合肯定要由设计院复核。
3、水箱可能需进人,一般上人口在上面,故箱顶距屋面板底至少要1m,具体规范我也没在意过,总的原则要保证人能方便下水箱。

本回答被提问者采纳