总体70平方3+1电缆载流量

我需要带动80千瓦电机 网上说70平方就够了 可我买回来怎么看着细呀 请问要是带动80千瓦 是每根70平方吗??每根70平方的3+1电缆不是210的了吗 ?请帮忙我到底用70平方还是每根70平方的

1、首先,计算80KW电机的额定电流 Ie(设电源为三相380V,功率因数为0.8):
Ie = 80KW / (根号3 x 380V x 0.8)= 152A
2、根据 Ie,选电缆截面积(以常用的VV型低压3芯+1芯铜电缆为例)
查生产厂的VV型电缆《安全载流量参数表》知,截面积为3*70mm²+1*35mm²çš„电缆载流量是180A > Ie
3、结论
三相380V,功率因数为0.8,80KW电机可配套使用VV型低压3*70mm²+1*35mm²çš„铜电缆。
注:
1、电机输入每一线电流,达到152A,则电机的输出功率即为80KW;
2、选用的 3*70mm²+1*35mm²ï¼Œä»Žæˆªé¢çœ‹å†…有4根电缆,其中三根接往电机接线盒,另一根接电机的“地”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-20
能用与符合标准是不同的概念,前者无法保障安全可靠运行。80kw电机采用星三角启动配置3+1电缆应选91(25*3+16)平方国标铜缆。
第2个回答  2013-10-20
70平方3+1电缆可承载92.4KW的负载。但要保证不是亏方的电缆!!!
相似回答