计算使用多少安的空气开关

我浴室跟衣帽间是连一起的,电器如下:
1.2000W的电热水器
2.1500W的浴霸
3.1500W的电吹风
4.几个灯,瓦数很小,是不是可以忽略不计?
5.烧开水的烧水壶
像这样子的一个房间,用多少安的空气开关?(电热水器跟浴霸会同时开,电吹风不会)

第二个房间
功放机带5个音响,这个我不知道多少W,大神们帮我粗略算一下吧
50寸的电视机(这个耗电也不大吧?)
3匹的空调(这个还没买,以后会买,大神也帮我大概算一下吧)
一个台式机电脑
几个灯
这个房间又要装多少安的空气开关?

然后还有一条总线通到楼上的厨房,厨房大家懂的,什么抽油烟机啊,冰箱,电磁炉,也有电热水器等等,一半总开关是要多少安的空气开关?

一共三个,求大神们指导~

第一个房间,4500W的实际使用量,4500/220v=20.5A。为了保证安全用25-32A带漏电保护开关。
第二个房间,300+300+300+2400+500=3800/220V=17.2A。使用20A的带漏电开关。
厨房,实际使用中,只有厨房是负荷满功率最多的地方。使用32A的带漏电的开关。
这样的三个开关不够,灯光要独立控制,使用一个独立的不带漏电 的6A开关控制。还有空调一定要有一个独立的开关,3匹的安装16A的不带漏电的开关即可。
所以一共是5个开关加一个60A总开关。是6个。家里的用电是很重要的,家装里的基础就是水暖电,电是重中之重,千万不可掉以轻心,搞不好后患无穷。追问

好专业,就是我第二个房间好像空调的线都跟其他电器的线接在一起了,估计分不了线了,还是用20A的开关吗?

追答

对的,变频的不用换20安可以,不是变频加大到25安。

追问

最后一个问题,我看到漏电开关还有1P2P的,那个是啥意思?

还有,漏电开关如果买大了,会影响吗?比如我第二个房间,你建议是25A,如果我装了32A的,会有什么影响不?

追答

你买单相220v即可,35mm标准导轨式,比如国产的正泰或德立西的型号是DG47LE2PxxA带漏保空开,xx代表电流。进口的比如德国施耐德Acti9 Ic65糸列2PxxA的,瑞典的ABB的GSH202-Cxx的,xx代表你需要的电流量.。
开关的电流选取不要超过额定电流太多,否则短路或者过流后开关不会动作,回事线路过热老化,严重的会使电线起火。选取太低的话,用电量稍稍大一点就动作,影响用电器正常使用。