44问答网
所有问题
380V。300KW。用电量,需要多大的铜线。电流有多大?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-04-20
它的电流为600A.如果是间断工作用不低于3*185的铜线,而要是连续工作则要用不低于240平方的铜线.最要用300平方的.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/G33DYYV6Z.html
其他回答
第1个回答 2011-04-20
300KW的电流约为600A,不知距离是多长,如在百米之内,按每平方毫米3.5A计算,最小180平方毫米铜线电缆。
第2个回答 2011-04-20
三相电动机的
额定电流
为:300*2=600A左右,185MM*3+95MM*1的VV电缆可用(185*3=555A 600A*负载率0.85=510A)应该没问题,但185MM*3+95MM*1的VV电缆600元每米,挺贵的。
本回答被网友采纳
相似回答
380的300
个
千瓦用多大
电缆
?多大
答:
答:380V电压的三相电源,
300kW用120平方铜芯电缆(或者150平方铝芯电缆)
。解析:380V电源是三相电,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=300000/(1.732×380×0.8)...
300kw
4极电机是
多大
线号?
答:
380V300KW电机额定电流大约在550A左右
,最好用不小于150平方的两根铜芯电缆并联使用,这样接线没那么难,也能灰到启动时间较长时承载5倍额定电流的能力。如果是变频启动,则可以减小一个码子,用两根120平方的电缆并联。
...
380V
功率
300KW
总线长40米
用多大的
铝线或者
铜线
铝线便宜但是有什么...
答:
380v300kw 理论电流570A. 选择铝芯电缆
,按理论经济电流密度1.15a/mm2 =495mm2 建议首选185mm2*三回路 或者选240mm2*二路。铜芯的经济电流密度为2.25a/mm2=253mm2.理论上可选120mm2*二路.但实际上应选150mm2*三回路。综合应该选择铝较为经济。
300千瓦
电机
用多大
线?
答:
300KW负载至少要选择240平方的铜芯电缆
,360平方的铝芯电缆。计算步骤:P=1.732UIcosφ,I=P/(1.732×U×cosφ)I=300/(1.732×380V×0.85)=545A P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。根据电线电流对照表,300KW负载至少要选择240平方...
大家正在搜
35平方铜线带多大电流
50平方铜线承载电流多大
11千瓦电机用多大铜线
1平方铜线能承受多大电流
30kw用多大的电缆
铜线的载流量怎样算
铜线的含铜量怎么看
铜线电流量计算方法
25平方铜线最大载流量
相关问题
380V300千瓦的用电量需要多大的电线
300KW总功率的三相五线配电系统中,需要多大的铜线及多大的...
请教各位高手,380V。200KW。用电量,需要多大的铜线。...
300KW电压380用多大的铜芯电缆?
300KW负荷需要多大的供电电缆
380v200kw电流是多少,要用多大的电线
380v用电量30个千瓦用多大的电表
已知机电设备的功率,如300KW,如何计算使用多大规格的电缆...