推荐答案 2011-04-20
倒顺开关:无失压保护、无零位保护
《建筑工程安全生产条例》、《中华人民共和国安全生产法》和《特种设备安全监察条例》
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/G33VWD63V.html
其他回答
第1个回答 2012-08-06
容易误操作:1、正反无明确定义或定义不清 2、停止时容易用力过度导致反转
参见标准JGJ46-2005 9.1.5
相似回答
施工现场
严禁
使用倒顺开关
的
依据
规范是
什么?
答:
由于倒顺开关无失压保护、无零位保护
。根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中的第9.1.5条:“正反转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向转换开关作为控制电器”,倒顺开关不能用于建筑工程施工机械的控制。
施工现场
搅拌机
为什么不
允许
使用倒顺开关
答:
倒顺开关相对于用二次线路控制的交流接触器电路来说要简单很多但也非常危险,
使用频繁,容易产生故障,且发生危险的机率很高
。根据实际现场情况及进度情况,合理安排材料进场,对材料做进场验收,抽检抽样,并报检于甲方、设计单位、整理分类,根据施工组织平面布置图指定位置归类堆放于不同场地。对于三相电机...
倒顺开关工地
上允许
使用
吗
答:
施工现场
严禁
使用倒顺开关
的依据规范:《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中的第9.1.5条:“正反转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向转换开关作为控制电器”,倒顺开关不能用于
建筑工程施工
机械的控制。倒顺开关:倒顺开关也叫顺逆开关。它的作用是连通...
为什么
这个
倒顺开关建筑工地不
给
使用?
临时用电有规范吗?
答:
根据《
施工现场
临时用电安全技术规范》第9.1.5条规定:“正、反向运转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向转换开关作为控制电器”,因此图中的
倒顺开关
装置不符合规范要求,是不允许使用的!望采纳!谢谢!