施工现场严禁使用倒顺开关的依据规范是什么?

如题所述

施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。

由于倒顺开关无失压保护、无零位保护。根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中的第9.1.5条:“正反转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向转换开关作为控制电器”,倒顺开关不能用于建筑工程施工机械的控制。

扩展资料

施工现场电气设备设置

1、配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。

2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧。

3、开关箱应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电,每台用电设配应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备。

4、总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。

5、配电箱、开关箱应装在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损失作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击,强烈振动,液体浸溅及热源烘烤的场所。配电箱,开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

6、配电箱、开关箱安装要端正、牢固、移动式的箱体设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应不大于1.3m,小于1.5m。移动式分配电箱,开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作。铁板的厚度应大于1.5m。

7、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体上顶面、侧面、后面或箱门处。

参考资料来源:百度百科-施工现场临时用电

参考资料来源:百度百科-倒顺开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-01

施工现场严禁使用倒顺开关的依据规范:

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中的第9.1.5条:“正反转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向转换开关作为控制电器”,倒顺开关不能用于建筑工程施工机械的控制。

倒顺开关:

倒顺开关也叫顺逆开关。它的作用是连通、断开电源或负载,可以使电机正转或反转,主要是给单相、三相电动机做正反转用的电气元件,但不能作为自动化元件。

倒顺开关的使用条件:

    海拔高度:不超过2000m。

    周围空气温度-5℃ +40℃,24h内平均温度不超过+35℃。

    大气条件:在+40℃时大气相对湿度不超过50%。

    与垂直面的倾斜度不超过±5°。

    在无爆炸危险介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃存在的地方。

    在有防雨雪设备及没有充满水蒸汽的地方。

    在无显着摇动、冲击和振动的地方。

本回答被网友采纳