44问答网
所有问题
施工现场的设备为什么不能采用倒顺开关
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-16
许多年前,
施工现场
因倒顺开关发生了很多事故,因而被叫停.
原因有种种,其中有二条就是:1.啥叫倒或顺.它是指向什么方向?无据可查.2.如稍不慎,一个操作,可能会引发另一个意外结果.
操作人,理解不一样,方向按错,或出手重点(在拨停时,拨向另一端,这是倒顺开关的最致命缺点,按钮是不会发生的),而往往发生误操作:如井架冲顶或松缆,设备突然倒行,锯片甩飞等而引发事故.等等.
所以现在施工现场的设备不能采用倒顺开关
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YWVRDYVRZ.html
其他回答
第1个回答 2010-11-01
主要原因是——正在工作——停电了——休息或清理设备——电来了!——此时的设备突然!工作了,事故发生了。
第2个回答 2010-11-05
倒顺开关不能自动跳闸
第3个回答 2020-04-17
jgj46第9.1.5不让用
相似回答
建筑
施工现场设备为什么不能用倒顺开关
?依据在哪?
答:
倒顺开关:无失压保护、无零位保护
《建筑工程安全生产条例》、《中华人民共和国安全生产法》和《特种设备安全监察条例》
施工现场
严禁
使用倒顺开关
的依据规范是
什么
?
答:
由于倒顺开关无失压保护、无零位保护
。根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中的第9.1.5条:“正反转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向转换开关作为控制电器”,倒顺开关不能用于建筑工程施工机械的控制。
为什么
这个
倒顺开关
建筑
工地不
给
使用
?临时用电有规范吗?
答:
根据《
施工现场
临时用电安全技术规范》第9.1.5条规定:“正、反向运转控制装置中的控制电器应
采用
接触器、继电器等自动控制电器,
不
得采用手动双向转换开关作为控制电器”,因此图中
的倒顺开关
装置不符合规范要求,是不允许
使用
的!望采纳!谢谢!
倒顺开关工地
上允许
使用
吗
答:
施工现场
严禁
使用倒顺开关
的依据规范:《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中的第9.1.5条:“正反转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向转换开关作为控制电器”,倒顺开关
不能
用于建筑工程施工机械的控制。倒顺开关:倒顺开关也叫顺逆开关。它的作用是连通...
大家正在搜
施工现场禁止使用倒顺开关
施工现场临时用电工程必须采用
施工现场开关箱的四个一要求
建筑施工现场用电必须采用
施工现场临时用电采用
施工现场临时用电基本要求采用
施工现场外露的PE线可采用
施工现场开关箱
施工现场所有开关箱必须安装
相关问题
施工现场严禁使用倒顺开关的依据规范是什么?
施工现场搅拌机为什么不允许使用倒顺开关
建筑施工现场设备为什么不能用倒顺开关?依据在哪?
建筑施工现场哪些设备不能用倒顺开关? 不能用倒顺开关的的设备...
施工现场搅拌机为什么不允许使用倒顺开关
施工现场严禁使用倒顺开关的依据规范
施工现场严禁使用倒顺开关的依据规范是什么?
施工现场临时用电可以使用倒顺开关吗