铝芯电缆载流量对照表,铝电缆BLV、VLV、YJLV电缆载流量大全

如题所述

铝芯电缆的载流量是选择电缆型号规格的关键参考。需要注意的是,电缆在空气中和埋地的载流量存在差异。以下将介绍铝芯电缆载流量一览表及估算口诀。

一、铝芯电缆载流量计算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”表示2.5mm²及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。例如2.5mm²导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm²及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”表示35mm²的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm²及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm²导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm²导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的算出后乘以0.9。

若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。铝芯裸线加一半:同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。对裸铝线载流量的计算:当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5=96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。

“铜线升级算”,即将铜导线的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。

三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。

二、各种型号规格的铝芯电缆载流量对照表:

1、BLV铝芯电线载流量一览表:

2、RV、BLVV铝芯电线载流量:

3、VLV铝芯电缆土壤和空气中电缆载流量对照表

3+1芯或4芯VLV铝芯电缆土壤和空气中电缆载流量对照表

4、VLV22铝芯电缆载流量对照表

3+1芯或4芯VLV22铝芯电缆载流量表

4+1芯或5芯VLV22铝芯电缆载流量表

5、YJLV铝芯电缆载流量对照表(0.6/1kv~1.8/3kv)

3+1芯或4芯YJLV铝芯电缆和3+2芯或4+1芯或5芯铠装和非铠装铝芯电缆载流量表:

YJLV和YJLV22铝芯电缆载流量表(3.6/6kv):

YJLV和YJLV22铝芯电缆载流量表(6/6kv,6/10kv):

YJLV和YJLV22铝芯电缆载流量表(8.7/10kv,8.7/15kv):

三芯YJLV、YJLV22(3.6/6kv)铝芯电缆载流量表:

三芯YJLV、YJLV22(6/6kv、6/10kv)铝芯电缆载流量表:

三芯8.7/10kv-YJLV、8.7/10kv-YJLV22、8.7/15kv-YJLV、8.7/15kv-YJLV22铝芯电缆载流量表:

6、架空绝缘铝芯电缆JKLV电缆载流量:

架空绝缘电缆10kv-JKLY、35kv-JKLY铝芯电缆载流量:
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考