电缆总重量怎么计算

例如:ZR-VV 3*95+1*50 100M 这根电缆铜的重量怎么计算?电缆总重量怎么计算??急

电线重量=导体重量+绝缘重量。

导体重量=导体比重×截面积(其中铜导体比重为8.9g/cm3,铝为2.7g/cm3,截面积一般取标称截面如1.5、2.5、4、6.....等

绝缘层重量=3.14×(挤包前外径 绝缘厚度)×绝缘厚度×绝缘料比重(其中PVC绝缘料比重为1.5g/cm3 PE绝缘料比重为0.932g/cm3 )。

以上公式算出的重量单位均为:千克/千米

3*95的电缆是重型橡套电缆,一米重量多少一般各个厂家出来会有点不同,劣质产品更不用说,这里说一个国标的参考数据,数据来源于电工手册,3*95电缆的绝缘厚度应是1.8MM,最大外径应是53.1MM,YC系列是4.402千克/米,ycw系列是4.553千克/米。

如120平方毫米计算:120*8.89=1066.8kg/km 

1、导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C

d=铜线径 G=铜比重 N=条数 K1=铜线绞入率 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数 

2、绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* 0.7854 * G * C * K2 

D=绝缘外径 d=导体外径 G=绝缘比重 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数 

3、外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) * 0.7854 * G 

D1=完成外径 D=上过程外径 G=绝缘比重 

4、包带用量:(Kg/Km)= D^2 * 0.7854 * t * G * Z 

D=上过程外径 t=包带厚度 G=包带比重 Z=重叠率(1/4Lap = 1.25) 

5、缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * G * N * Z 

d=铜线径 N=条数 G=比重 Z=绞入率 

扩展资料:

应用

电力系统:电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。

信息传输:用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。

仪表系统:此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。

电线电缆的制造与大多数机电产品的生产方式是完全不同的。机电产品通常采用将另件装配成部件、多个部件再装配成单台产品,产品以台数或件数计量。

电线电缆是以长度为基本计量单位。所有电线电缆都是从导体加工开始,在导体的外围一层一层地加上绝缘、屏蔽、成缆、护层等而制成电线电缆产品。产品结构越复杂,叠加的层次就越多。

电线电缆制造涉及的工艺门类广泛,从有色金属的熔炼和压力加工,到塑料、橡胶、油漆等化工技术;纤维材料的绕包、编织等的纺织技术,到金属材料的绕包及金属带材的纵包、焊接的金属成形加工工艺等等。

电线电缆制造所用的各种材料,不但类别、品种、规格多,而且数量大。因此,各种材料的用量、备用量、批料周期与批量必须核定。同时,对废品的分解处理、回收,重复利用及废料处理,作为管理的一个重要内容,做好材料定额管理、重视节约工作。

电线电缆生产中,从原材料及各种辅助材料的进出、存储,各工序半成品的流转到产品的存放、出厂,物料流量大,必须合理布局、动态管理。

参考资料:百度百科——电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-07

电缆的直流标准电阻可以按照下式进行计算:

R20=ρ20(1+K1)(1+K2)/∏/4×dn×10

式中:R20——电缆在20℃时的支流标准电阻(Ω/km)

ρ20——导线的电阻率(20℃时)(Ω*mm/km)

d——每根心线的直径(mm)

n——芯线数;

K1——芯线扭绞率,约0.02-0.03;

K2——多心电缆是的扭绞率,约0.01-0.02。

任一温度下每千米长电缆实际交流电阻为:

R1=R20(1+a1)(1+K3)

式中:a1——电阻在t℃时的温度系数;

K3——计及肌肤效应及临近效应的系数,截面积为250mm以下时为0.01;1000 mm时为

0.23-0.26。



2、电容计算

C=0.056Nεs/G

式中:C——电缆的电容(uF/km)

εs——相对介电系数(标准为3.5-3.7)

N——多心电缆的心数;

G——形状系数。

参考资料:百度百科——电缆

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-05-15
你这电缆总共是335平方毫米,每平方毫米每米是8.9克,这样算出来你的电缆每米是2.9815公斤,1000米电缆铜丝总重:2.9815吨,这是理论重量。你电缆总重(加盘具)应该在4吨重左右。一般这种型号电缆用铜丝的重量X1.3基本上就是电缆的总重,再加你盘具的重量就在4吨左右了,一般电缆理论重量与实际的重量都有在百分之三之内的差距。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-05-16
导体重量=导体比重*截面积 其中铜导体比重为8.9g/cm3,铝为2.7g/cm3,截面积一般取标称截面如10、16、...、240等
挤包绝缘层重量=3.14*(挤包前外径+绝缘厚度)*绝缘厚度*绝缘料比重 其中PVC绝缘料比重为1.5g/cm3 PE绝缘料比重为0.932g/cm3
以上公式算出的重量单位均为:千克/千米
电缆重量的计算一两句话也说不清楚的 有必要的话可发邮件到我邮箱:[email protected] 我自己对电缆材料净重计算方法做了一些总结可发送给你
第4个回答  推荐于2017-10-10
电缆总重量计算方法如下:
电缆总共是335平方毫米,每平方毫米每米是8.9克,这样算出来你的电缆每米是2.9815公斤,1000米电缆铜丝总重:2.9815吨,这是理论重量。

电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。
相似回答