40kw用多大电缆怎么计算
40kw用多大电缆
答:
1、40KW电器设备其工作电流约为80A(实际为72A),铝线25平方和铜线16平方的安全载流量为100A左右,
故可选用25平方铝线或16平方铜线电缆
。2、40千瓦功率电流计算方法。三相电流功率公式:P=1.732UIcosφ。(P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性负载取0.85);I=P/(1....
三相四线
40kw用多大电缆
答:
40千瓦功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ。P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732。I=P/(1.732×U×cosφ)。
I=40/(1.732×380V×0.85)=72A
。根据电线电流对照表,40KW负载至少要选择25平方的铜芯电线。25平方的铜芯电线...
40kw
380v
用多大电缆
答:
1、40千瓦的三相380V电机要用25mm2的铝电缆,20mm2的铜电缆
。2、由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 3、所以功率40kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A,cosΦ为0.8。电压为380V。4、根据电流75A,查电缆手册YJV知,需要用25mm2的铝电缆,20mm2的铜电缆。
三相功率
40kw
要
用多大电缆
答:
按照三相四线制380V50HZ的交流电时,,40千瓦的功率要用25平方毫米的铜芯电缆。
根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数
,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要25平方...
总功率
40KW
,
用多大
的
电缆
答:
1.40千瓦功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφP:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)
I=40/(1.732×380V×0.85)=72A
2.电缆:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一...
40kw
380v
用多大电缆
答:
40kw
380v用16平方铜芯电缆。根据公式P=1.732UI×功率因素来
计算
电器设备的电流量,通常功率因素取0.8,U=380V,电器电流=40/(1.732×0.38×0.8)=75A。16平方铜芯电缆的安全承载电流通常为83A,因此40kw380v可用16平方铜芯电缆。在安装
电线电缆
的时候,在同一线管中只能安装种类相同的电线电缆,...
40kw
380v
用多大电缆
答:
40千瓦380v用多16平方铜芯电缆。可以根据公式P=1.732UIx功率因素来
计算
电器设备的电流量,通常功率因素取 0.8,U=380V,电器电流=40/(1.732x0.38x0.8)=75A。16平方铜芯电缆的安全承载电流通常为83A,因此
40kw
380v可用16平方铜芯电缆。
电线电缆
安装注意事项:1、在安装电线电缆的时候,在同一...
一台功率40千瓦机器需配
多大
的电线和多大的计量
答:
380V的,每千瓦按两安培电流
计算
。电流为80A使用16平方的铜
电缆
,16平方电缆载流量为100左右。5(20)A的电表,加电流互感器
40kw
380v需要
使用多大
的
电缆
呢?
答:
40kw
380v需要使用16平方铜芯电缆。根据公式P=1.732UI×功率因素来
计算
电器设备的电流量,通常功率因素取0.8,U=380V,电器电流=40/(1.732×0.38×0.8)=75A。16平方铜芯电缆的安全承载电流通常为83A,因此40kw380v可使用16平方铜芯电缆。在安装
电线电缆
时,同一线管中只能安装相同种类的电线电缆...
总功率
40KW
,
用多大
的
电缆
答:
先
计算
电流,假设电压是三相380v,功率因数是0.8,则其电流是
40kw
÷380÷1.732÷0.8=76a 若距离不远无需考虑压降的情况下,用yjv-0.6/1kv-3*16mm2的
电缆
即可。