在一建筑(二级负荷)电气照明设计中,业主提供了一个ALE双电源配电箱(来自同一10KV电网的两个变压器),问题:因为是展览建筑,业主出于造价原因否定了采用集中EPS,要求在应急照明设计中在灯具上加装蓄电池,当市电故障时自动点燃,因此问题出现。
1:把ALE箱的两个电源回路视作A和B,当A电源因为低压线路原因故障时,正常照明(A电源单路)因失电关闭,但因B电源切换仍在给灯具蓄电池充电,应急照明无法点燃。
2.如把应急灯只接入A电源可解决1的问题,但是不能满足业主要求。
3.不可从ALE箱A电源总闸上口取电充电,因为这等同2.
问题:在从ALE配电箱取电的前提下,保证应急灯在A失电时自动点燃?
希望您能附个简图讲解下,新人,分不多,谢谢!
回答的很详细,不是复制的网文,谢谢,!
我想问的是,在A电源低压线路故障,B电源正常的情况下,不借助强起信号,使应急灯不会因为B电源仍在给蓄电池充电的情况下点燃,这如何实现。我也明白可以借助消防信号或从A取电信号控制KM的电磁线圈接点可以实现我说的功能。只是因为业主的非常态要求引发的思考。
谢谢!