为什么中性点直接接地系统单相接地短路电流太大,与三相接地短路电流相近?

为什么中性点直接接地系统单相接地短路电流太大,与三相接地短路电流相近?通常用调整全网的中性点接地点使一相接地短路电流不超过三相短路电流。

在电网中,当发生单相接地故障时,所有接在同一个电压等级网上的中心点直接接地的变压器都将向故障点提供短路电流,当中心点接地的变压器数量是容量很大时,单相短路电流值将与三相短路电流值非常接近。因此需要调整电网中中心点直接接地的变压器数量及容量,以将单相短路电流值保持在较小的范围内。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-22
中性点直接接地的系统被称为大接地系统,电压等级一般在110KV及以上。。。系统中性点接地就有一个接地点咯,当起发生单相接地的时候,一共就有两个接地点咯,就相当于是两厢断路,所以它的断路电流大。
在35KV及以下电压等级电网中,发生单相接地时还可以运行两个小时。。。这是因为在两小时后可能要发生第二点接地,就发生咯两相接地,这是不允许的,所以规定在两小时内解决单相接地问题,否则就停运