发电机中性点经二次侧带电阻的变压器接地的作用 谁知道告诉我
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-20
中性点变压器通常一次侧串联入发电机中性点接地线,二次侧连一个小电阻,这样一来,一方面,二次侧的小电阻可以使得一次侧呈高阻抗,限制发电机接地电流;另一方面,二次侧可以为发电机保护继电器提供相关信号,为继电器保护动作提供判据。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GGKYZRKR6.html
其他回答
第1个回答 2011-02-22
1) 限制接地故障电流;
2) 限制单相接地时健全相的瞬时过电压;
3) 为定子接地保护提供电源。本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-02-24
中性点通过接地变压器和接地电阻接地
小电流系统中有经电阻接地这种接地方式,当出现单相接地后,中性点电压会升高到线电压。
允许运行2个小时,给检修赢得时间。
第3个回答 2011-02-23
1L回答的很正确,带变压器主要是讲一次侧的电阻感应成高阻值
相似回答
发电机中性点接地变压器作用
是什么,貌似跟定子接地保护有关,不是太...
答:
1.高
电阻接地
,可以限制接地电流,还可以适当减少接地过电压,但是没有必要弄一个很大的高电阻直接接到
发电机中性点
与大地之间.而是弄一个小电阻,再弄一台接地变压器,
接地变压器的
原边接中性点与地之间,副边接上一个小电阻即可,根据公式,一次侧呈现的阻抗等于
二次侧电阻
乘以变压器变比的平方,所以有接地变...
控制
变压器二次侧
中性点
通过
电阻接地
问题
答:
安装中性点
接地电阻
柜后,当发生非金属性接地时,受
接地点电阻的
影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性
接地的
一半。由此可见,采用
中性点经电阻接地
,可降低单相接地时的暂态过电压、消除弧光接地过电压和某些谐振过电压,并...
发电机变压器中性点
为什么要
接地
?
答:
接地变压器二次侧
所接的负载
电阻的
阻值很小,但是换算至一次侧的阻值是很大的(几千欧)。所以
发电机中性点
实际为高
电阻接地
,可以有效的限制电容电流。
变压器二次侧中性点
直接
接地
,中性点有什么
作用
?
答:
变压器二次侧中性点
直接接地称为工作接地,由于中性点直接与大地零电位连接,因此,引出的中性线称为零线,即TN-C系统(三相四线制供电系统)中的PEN线。在三相四线制(380/220V)供电系统中零线的主要作用是:1、在三项负载不平衡的情况下,零线导通,不平衡电流流回中性点,从而使供电系统的线电压、...
大家正在搜
发电机中性点接地变压器的作用
为什么发电机中性点接地变压器接地
发电机中性点接地变压器
发电机中性点接地变压器形式为干式
发电机中性点接地电阻
发电机接地变压器什么作用
发电机中性点接地作用
船用发电机中性点接地吗
发电机中性点外壳一点接地
相关问题
控制变压器二次侧 中性点通过电阻接地问题
发电机中性点接地变压器的 二次侧电阻是怎么换算到一次侧的
求前辈讲解!!!发电机中性点变压器的作用!!!以及联络情况。...
发电机变压器中性点为什么要接地
发电机中性点是如何接地的?有何作用?
发电机中性点经配电变压器接地
飞机上发电机中性点怎么接地的? 平时见的发电机和变压器都是中...
发电机中性点接地变压器作用是什么,貌似跟定子接地保护有关,不...