44问答网
所有问题
控制变压器二次侧 中性点通过电阻接地问题
插入图片了 能看到图片吗? 二次侧两个线圈抽头通过电阻接地了 有什么好处?交流24V输出用正负12V输出有什么好处?
举报该问题
推荐答案 2011-06-08
安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。由此可见,采用中性点经电阻接地,可降低单相接地时的暂态过电压、消除弧光接地过电压和某些谐振过电压,并能采用简单的继电保护装置迅速选择故障线路,切除故障点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GRYRWVR6V.html
其他回答
第1个回答 2011-05-24
可以看到。通过电阻接地:接地一般是抗干扰用的,就是把干扰信号傍路到地上去,不要干扰到了正常的电路。
相似回答
发电机
中性点
经
二次侧
带
电阻
的
变压器接地
的作用 谁知道告诉我_百度知 ...
答:
中性点变压器
通常一次侧串联入发电机
中性点接地
线,
二次侧
连一个小
电阻
,这样一来,一方面,二次侧的小电阻可以使得一次侧呈高阻抗,限制发电机接地电流;另一方面,二次侧可以为发电机保护继电器提供相关信号,为继电器保护动作提供判据。
变压器
的
二次侧
引出
中性
线和
地线
的
问题
答:
你的设备真正用电用的是三相四线(中线),设备的可导电外壳接的是
地线
,用万用表可以测到你设备内的
中性点
与机壳的导通的,但是会有零点几或几欧姆的
电阻
(导线上的电阻),即设备内的中性点与电力系统的地线在远端
接地
,只不过在设备内分开,安全需要 ...
中性点
经
电阻接地
的
变压器
电阻计算方法
答:
一般
二次侧中性点电阻接地
,接地电流不会超过10A,只报警,中性点电压除以电流就是电阻,最小电阻40欧姆.
变压器中性点
直接接地与经小
电阻接地
的区别?
答:
1、接地方式不同
。(1)中性点经电阻接地就是在电网中性点与地之间串联接入某一电阻器。(2)中性点直接接地系统,也称大接地电流系统。直接与大地接触。2、接地方式不同。单相接的时候,对设备的绝缘要求会更低。(1)采用中性点经直接接地的方式,在系统故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流...
大家正在搜
为什么变压器中性点经小电阻接地
变压器中性点接地装置的什么电阻
变压器中性点经小电阻接地目的
变压器中性点接地电阻柜
井下变压器中性点接地电阻
变压器中性点直接接地
变压器中性点经消弧线圈接地
变压器中性点接地装置
发电机中性点接地电阻
相关问题
什么是变压器二次侧中性点
变压器中性点直接接地与经小电阻接地的区别?
什么是变压器二次侧中性点引出的线路白话解释
变压器中性点的接地方式中,是指的一次侧中性点还是二次侧?
为什么变压器低压侧中性点经电阻接地?电厂电气
求组:发电机出来的380V的电 1:1隔离变压器二次侧 中性...
配电变压器二次侧电压偏高怎么调整
变压器中性点接地电阻柜一次二次图纸