保护用电流互感器型号如5P10,5P20中的意义是什么?怎么选择?

电流互感器“5P20”意义是什么

5P10,后面的10就是准确限值系数。

5P20,后面的20就是准确限值系数。

5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5%。

准确限值系数的意义就是在保证误差在±5%范围内时,一次电流不能超过额定电流的倍数,如果此时一次电流比较大,就要选用5P20的,甚至还可能选用5P30的。

保护用电流互感器,5P与10P的区别

10P是指保护用电流互感器的精度等级(即在额定一次电流下的误差为±3%;在额定准确限值一次电流下的复合误差为10%);

5P是指保护用电流互感器的精度等级(即在额定一次电流下的误差为±1%;在额定准确限值一次电流下的复合误差为5%);

额定准确限值一次电流:互感器能满足复合误差要求的最大一次电流;

5P的精度比10P的高,一般精度要求不高时可以选10P。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-30
5P10,后面的10就是准确限值系数。
5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5%。
准确限值系数的意义就是在保证误差在±5%范围内时,一次电流不能超过额定电流的倍数,如果此时一次电流比较大,就要选用5P20的,甚至还可能选用5P30的。
比如,经计算,你需要装设保护的地方,在最大运行方式下短路电流是4KA,你选用的电流互感器是150/5,5P10,也就是说该电流互感器在150A*10倍=1500A=1.5KA时,能保证绕组的复合误差≤±5%;而很可能短路后,电流超过1.5KA,甚至达到4KA,这时就达不到复合误差≤±5%,如果选用150/5,5P30的电流互感器,电流互感器在150A*30倍=4500A=4.5KA时,能保证绕组的复合误差≤±5%,但最大短路电流才4KA,故在全量程中,均能保证保护用电流互感器的精度。
但实际应用中,为降低成本,保护并不需要太高的精度,10P已经能满足需要,且在选择电流互感器时,也没有必要保证在最大短路电流时还保证精度,一般在保护定值附近能保证精度就可以了。
相似回答