44问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器一次电流倍数意义
请教各位这个
互感器
的
倍数
是多少?
答:
电流互感器倍数是指一次电流与二次电流的比值,也等于一次电流额定值与二次电流额定值的比值
。大部分电流互感器的二次电流额定值为5A。图中显示一次电流额定值为600A,二次电流额定值按照5A计算的话,倍数为600/5=120。以上指穿心一匝的情况,当多匝穿心时,上述倍数还需除以穿心匝数。例如,穿心二次...
互感器倍数的含义
?
答:
30倍、15倍、10倍。
接互感器作用是为电度表扩大量程,对于高压测量还有使高压大电流变为低压小电流便于测量的作用
。倍率就是互感器的变比,比如互感器变比200/5,则倍率为40倍。 因为电度表测量电流比实际电流小了40倍,所以计算实际用电量时,要用电表抄见电量再乘以40倍。 实际应用中的计算公式:...
电流互感器
比值
答:
电流互感器前面的数字表示一次电流,后面的数字是二次电流,例如200/5的,就按200除以5计算,比率是40倍。1,互感器比差是有国家标准的,
作用是保证互感器的精度
。2,互感器厂家做误差试验一般都是使用直接法,这样的测量是最准确的。3,互感器误差效验仪,使用的是间接法测误差,其实他测出来的不是实...
请问电工师傅,这种
电流互感器
怎样看
倍数
呀?
答:
标识
电流
比 300/5,就是60倍的,这是在穿芯 1匝的情况下
怎样用一二次侧
电流
计算
互感器倍数
答:
电气二次手册里计算
电流互感器一次电流倍数
时,公式中的分子描述为"外部短路时流过电流互感器的最大电流"。这句话就是指发生外部短路时可能流过互感器一次的最大短路电流值,通常与系统最大短路容量对应。计算主变差动保护用的电流互感器时,采用主变低压侧短路电流折算到高压侧。主要是进行差动计算时,...
电流互感器倍数
如何看?
答:
比如电流比为100:10的互感器,正常情况一次卷绕匝数为1匝的
倍数
为100/10=10倍。
电流互感器一次
绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。电流互感器的作用是可以把数值较大的
一次电流
通过一定的变比转换为数值较小的...
保护用
电流互感器
型号如5P10,5P20中的
意义
是什么?怎么选择?
答:
准确限值系数的
意义
就是在保证误差在±5%范围内时,
一次电流
不能超过额定电流的
倍数
,如果此时一次电流比较大,就要选用5P20的,甚至还可能选用5P30的。保护用
电流互感器
,5P与10P的区别 10P是指保护用电流互感器的精度等级(即在额定一次电流下的误差为±3%;在额定准确限值一次电流下的复合误差为10%)...
电流互感器
的倍率怎么算?Primary 400A 5/3.75/VA Conductor 1T class...
答:
primary:指一次 400A/5是变比,也就是你说的倍率,是额定
一次电流
比二次额定电流;3.75VA:是
电流互感器
的二次容量,也就是最大能承受的负荷;class0.5是该线圈的精度等级是0.5 second5A是二次额定电流为5A,50/60Hz:适用于50/60Hz 660V适用于660V ...
电流互感器
怎么看
倍数
?
答:
以此类推 用电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。例如:电流比为100:5的互感器,正常情况一次卷绕匝数为1匝的
倍数
为100/5=20倍。而表格中注明当一次卷绕匝数一匝时的电流是200A,那就是40倍了。计算
电流互感器
倍率:电流比:100/5 (下面还有个表)
一次电流
: 200 100 50 40 2...
电流互感器
知识
答:
该绕组的复合误差≤±10%。准确限值系数的
意义
就是在保证误差在±10%范围内时,
一次电流
不能超过额定电流的
倍数
.0.5表示
互感器
测量绕组的精度等级是0.5(额定电流的5%时,误差是±1.5%;额定电流的20%时,误差是±0.75%;额定电流的100%和120%时,误差是±0.5%)0.2S同上 误差更下 ...