系统中,什么情况下短路电流可能会大于三相短路电流

如题所述

你好! 这个问题挺不好答,短路电流在电力系统中是一个很大的课题。涉及面太广。在正常情况下,一般三相短路电流均大于单相短路电流。只有系统参数(包括的方面在此不罗列)急剧的变化以及中性点接地方式的改变,才会出现单相大于三相短路电流。但必须要采取抑制的措施。以下几种情况供参考。 电力系统单相短路电流大于三相短路电流的情况: ⑴500kV电网出现密集的双/多环网。例如上海周围180km的一个双环网,接入了8个变电站,变电站不但规模大,而且全部采用自耦变压器,中性点均为直接死接地,使得不少母线的单相短路电流大于三相短路电流。 故障点零序综合阻抗Zk0小于正序综合阻抗Zk1时,单相接地故障电流大于三相短路电流。系统故障点零序综合阻抗Zk0往往小于正序综合阻抗Zk1,这时单相接地故障电流大于三相短路电流。 ⑵当接地数目增多时,系统单相接地,由于网络零序电抗减小,正序短路电流Ik增大,短路点故障相短路电流 Ik 增大。如果 X0∑ < X1∑,则单相短路电流大于三相短路电流。 ⑶500kV侧单相短路电流随着系统的扩大、容量的增加增大较快,三相短路电流一般都大于单相短路电流;220kV侧情况则不然,单相短路电流随着系统的扩大、容量的增加增大较快,而单相短路电流则(一般)都大于三相短路电流。 ⑷500 kV和220 kV两级降压变压器均为中心点直接接地的自耦变压器。由于在另序等效网的各分支中经500 kV变压器分支供给的另序短路电流占主要部分,以及现有系统内220 kV自耦变压器数量已达到相当规模,采取限制新建220 kV变电所自耦变压器的使用,来限制单相短路电流的水平。 对不起,若每种情况都加为什么。问题太大了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考