一台西门子PLC可以跟20台丹佛斯变频器通讯吗?用什么方法
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-11-10
可以。在step7里进行硬件
组态
,设定PLC的地址,和变频器的地址(西门子的变频器地址参数为P918,应和PLC里的组态地址相对应)并选择变频器的数据交换方式如用PPO3,触摸屏里设定屏地址。最后是编程,通常我们用SFC14和SFC15来和变频器进行数据交换,PLC主要处理变频器发送来的状态字,然后给出指令。
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GV6YVWYVV.html
其他回答
第1个回答 2011-03-25
Profibus-DP网或者Profinet以太网都可以,但要给变频器配置DP网卡或者以太网卡。
DP网通讯 硬件上需要购置DP总线连接器(一个,用于PLC端)和DP网线。
Profinet通讯 PLC要带以太网接口,一个工业以太网交换机和以太网线。
编程和参数设置你可以hi我
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-03-25
可以的,如果是300PLC可以通过DP通讯来实现,变频器上面要加装DP通讯卡,并设置好通讯地址和相应参数。
第3个回答 2011-03-25
我是做丹佛斯变频器的
可以的,绝对OK
相似回答
PLC和变频器
之间如何实现
通讯
,请求各位大虾给详细讲解一下。谢谢啦!
答:
其实所谓通信,最简单的方法就是,
查看所选变频器支持的通信协议,根据协议标准写出你想要的功能所需要的电报报文
,比如丹佛斯FC协议启动信号:020e047c0000XXXXX,然后用MOV命令按照顺序把报文传给变频器即可。
急求
丹佛斯变频器与西门子
s7-200进行Modbus
通讯
,如何接线
答:
PLC选择是RTU的第二口吧,接线是3/5/8 5是第线,接到丹佛斯变频器上,段子好
可以
看说明书,
多个变频器是并联接法
。希望帮到你
如何用
plc
批量读写
Danfoss 变频器
参数
答:
变频器是现代化工厂中常见的设备,在一条生产线中,profibus现场总线网络中会有多台的变频器从站在运行,这使得plc中通讯程序往往比较大,本程序通过西门子plc组态多台丹佛斯变频器,利用固化的FB程序块,
可以
快速方便的读写多台变频器参数。
LS K120SE的
PLC与
两
台丹佛斯
的
变频器通信
怎么实现?最好有样例
可以
学习学...
答:
PWM,分别控制
变频器
。变频器要选脉宽控制输入方式。或者
PLC
两路模拟量电流4-20mA输出,在变频器上加250欧姆的电阻,电压取样,1~5V对应的电压控制变频器上下频率范围的压控方式。直接用PLC:0~20mA或者0~5V控制,抗干扰能力弱。用485需要增加非标配的
通讯
卡,给两者分配地址后能用。
大家正在搜
西门子300和变频器通讯
丹佛斯2900变频器
丹佛斯变频器用户手册
丹佛斯变频器485
丹佛斯变频器设置
丹佛斯变频器地址长
丹佛斯变频器地址设置
丹佛斯变频器
相关问题
LS K120SE的PLC与两台丹佛斯的变频器通信怎么实现?...
PLC无法与丹佛斯变频器通讯
台达PLC如何控制DANFOSS变频器
求助啊!!!台达PLC和丹佛斯变频器的MODBUS问题
为什么?我有一个空调控制柜,里面有一个11kw的丹佛斯变频器...
西门子300plc与丹佛斯312变频器以太通讯
丹佛斯变频器分享vlt2800和三菱plc fx2n通讯控制...
如何用PLC通过Profibus批量读写Danfoss 变频...