普通三相电可以运载多少千瓦,家里人说到供电局报装了13个kw的电

三相电承载多大,主要取决于变压器容量和电线的大小,如果是13千瓦负载,因为电流是23.3A,可用4平方铜线就行了。

三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。

三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。

当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-13
普通三相交流电的电压(线电压)是380V,其承载的功率大小由电流I的大小决定。而电流大小决定了导线的粗细,所以要看电源线的截面积是否符合所需电流的要求,才能申报13kw的用电容量,否则必须重新布线。
当电压U=380V,按照13kw负荷计算:I=P/√3Ucosφ=22A。
查导线安全载流量表可知,环境温度:在空气中30℃,在地中20℃时的塑料铜芯线
2.5mm²的电流=24A
4 mm²的电流=32A
综合考虑机械强度、余量要求,选择4 mm²铜芯线。就是说,如果现有线路导线截面积≥4mm ²时,可以申报13kw电容量。
第2个回答  2014-03-14
你不管普通不普通 主要看你的下户线有多大 13KW到底是纯三相(就是电动机)还是你家里有13KW 三相电你按一个千瓦2安算 单相(就是照明电)你安一个千瓦5安算 得出结果再去计划线的切面大小
第3个回答  2014-03-14
一般楼层到户4方线,可走24个电流,也就是说 带5KW是没有问题的