44问答网
所有问题
ABB变频器用压力变送器如何接线设罝
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2020-03-20
信号端子设置在电气盒的一个独立舱内。接线时,可拧下接线侧的表盖。上面的端子是信号端子,下面的端子是指示表连接端子(见下图)。下面端子上的电流和信号端子上的电流一样,都是4-2OmADC,它可用来连接指示表头。电源是通过信号线接到变送器的...
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GYVZD3GKR3KDZGGD6KK.html
其他回答
第1个回答 2015-11-08
请问是自己用还是工程开发?
相似回答
ABB变频器用压力变送器如何接线设
罝
答:
信号端子设置在电气盒的一个独立舱内。接线时,可拧下接线侧的表盖
。上面的端子是信号端子,下面的端子是指示表连接端子(见下图)。下面端子上的电流和信号端子上的电流一样,都是4-2OmADC,它可用来连接指示表头。电源是通过信号线接到变送器的......
远传
压力
表
如何
接到
abb变频器
上, 具体接法
答:
如图,远传
压力
表工作电压为6V ,
变频器
提供的是24V ,所以需要用电阻来分压。其他各
接线
端子按上图对接即可。
ABB变频器
型号ACS510,接
压力变送器
两线制的。
如何接线
答:
6和11脚 不能接在一起 ,AI1 AI2为俩个模拟量接受口,可以是0~10V或0/4~20mA信号(说明书上有详细
的接线
图)。如果你的现场的电磁干扰大 建议接上屏蔽。如果没干扰接不接无所谓。
我把它接在
ABBACS
510
变频器
多功能端子排10VAI2和AGND
abbacs
510变频器接 ...
答:
建议使用端子排的24V和GND之间的24V电压,降压至10V后供给远传表,这个24V可以输出最大250mA的电流。注意将GND与AGND连接起来,实现共地。也可以使用一个外部稳压电源为远传表供电,同样要注意将这个外部电源的地与AGND连接共地。ACS510
变频器
连接
压力变送器
很方便,但连接远传表就存在这个小问题。相比之下...
大家正在搜
压力变送器和变频器如何配合用
变频器接压力变送器接线方法
变频器直接接压力变送器
压力变送器和变频器的设置
变频器24伏怎样接压力变送器
温度变送器与变频器接线
液位变送器控制变频器接线图
风压变送器控制变频器
远传压力表与变频器接线
相关问题
现在用一个压力变送器控制一台abb变频器怎么接线
ABB压力变送器如何接线
ABB变频器型号ACS510,接压力变送器两线制的。如何接线
下图接压力变送器该如何接线(ABB)变频器,具体接那几个端子...
变频器与压力变送器接线怎么接.
压力变送器与ABB变频器ACS510的实物接线
压力变送器和变频器的接线
压力变送器控制abb变频器停止参数怎样设