用变送器的正接10脚,另一线接5脚,(6和11脚是否可以不接一起?)这样接线是对的吗!不用屏蔽线运行会有什么不良反应?

6和11脚 不能接在一起 ,AI1 AI2为俩个模拟量接受口,可以是0~10V或0/4~20mA信号(说明书上有详细的接线图)。如果你的现场的电磁干扰大 建议接上屏蔽。如果没干扰接不接无所谓。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-20
信号端子设置在电气盒的一个独立舱内。接线时,可拧下接线侧的表盖。上面的端子是信号端子,下面的端子是指示表连接端子(见下图)。下面端子上的电流和信号端子上的电流一样,都是4-2OmADC,它可用来连接指示表头。电源是通过信号线接到变送器的,不需要另外的接线。
信号线最好采用屏蔽绞合线。信号线不要与其它电源线一起穿越金属管或放在同一线槽中,也不要在强电设各附近通过。
变送器电气壳体上的穿线孔,应当密封或者塞住(用密封胶),以避免电气壳内潮气积聚。如果穿线孔不密封,则安装送器时,应使穿线孔朝下,以便容易排除液体。
信号线可以浮空或在信号回路中任何一点接地,变送器外壳可以接地或不接地。电源不一定要稳压,即使电源电压波动lV,对输出信号的影响几乎都可以忽略。
因为变送器通过电容藕合接地,所以检查绝缘电阻时,不能用高于1OOV的高阻表,电路检查应采用不大于1OOV的电压。
变送器的最大输出电流不超过3OmADC本回答被提问者采纳