44问答网
所有问题
单相接地时,故障电流为零的原因是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-11-23
因为我国的10kV线路基本为不接地系统或小电流接地系统,所以发生单相接地故障时:
1. 如果发生金属性接地故障,故障相的电压几乎零,电流基本为零。
2. 如果发生非金属性接地故障,故障相电压下降,下降的幅度取决于接地电阻的大小,接地电阻越大电压下降越少;而电流比较复杂,故障电流分量还是基本为零,但是可能会有负载电流(如果能维持一定电压)。
所谓电流基本为零,是因为存在对地电容产生的电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GYYYDZ6W6WW33WRVV3.html
相似回答
当系统中发生
单相接地时,
系统中会出现零序
电流
,为
什么?
答:
一个穿过零序互感器的完全闭合的回路,其电流矢量和等于零
。当外电路产生接地时,相当于原来的闭合回路又多了一个支路,原有的闭合回路的电流矢量和不再等于零,零序互感器就会有输出!
零序
是什么?单相接地
为什么会出现零序?
答:
零序电流互感器套在三芯电缆上,三相不平衡时在外部就表现出零序电流
(因为相量相同加强)正常电流(理想情况):只有正序电流 单相接地短路:故障相正序、负序、零序电流相等 两相短路:故障点零序电流为零,正序和负序电流互为相反数 两相短路接地:故障点正序、负序、零序电流均有 三相对称短路:只...
电力系统中在
什么
情况下会出现零序
电流?
答:
电力系统中任一点发生单相或两相的接地短路故障时,系统中就会产生零序电流
。此时,在接地故障点会出现一个零序电压,在此电压作用下就会产生零序电流,零序电流是从故障点经大地至电气设备中性点接地后返回故障点为回路的特有的一种反映接地故障的电流。产生条件 1、无论是纵向故障、横向故障,还是正常时...
计算电力系统中不对称短路
电流时,
a相
接地
,b,c相电流为
什么是0
答:
首先要注意,b,c相的
故障电流是零,
而不是b,c相电流为0,a相
接地
其他两相电流不受影响,所以
故障电流为0
大家正在搜
单相接地故障电流怎么流的
小电流接地系统发生单相接地故障
什么是单相接地电容电流
单相接地故障电流流向
单相接地故障相电压
单相接地为什么没有负序电压
单相接地电容电流
单相接地三相电流变化
接地故障电流