大2p空调用多大漏电保护器?

如题所述

电流大约16A左右,25A足够。

    漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在,设备发生漏电故障时,以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能。

    可用来保护,线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下,作为线路的不频繁转换启动之用。

    漏电保护器,可以按其保护功能,结构特征,安装方式,运行方式,极数和线数,动作灵敏度等分类,一般可分为漏电保护继电器,漏电保护开关和漏电保护插座三种。

    漏电保护继电器,是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具,有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。

    漏电保护开关,是指不仅它与其它断路器一样,可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关,可根据判断结果,将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-21
启动电流大约16A左右,25A足够,但是我建议不要用带漏电的开关,故障率太高
第2个回答  2020-07-14
给16a的 不考虑3倍电流冲击么?750w(1P)*2=1500
1500*3=4500/220=20.45