空调要用多大的漏电保护器?

最近重新搞了电,想问下,72三匹的空调我从中间添加了一个漏电保护器,为什么不起作用?每次短路或者有问题,都是直接跳总闸,是不是漏电保护器太大了?我用的是60的漏电保护器,不知道跟大小有没有关系,怎么样才能做到空调短路或者有问题的时候,直接跳单独的漏电保护器?要配多大的才行呢?我的电是三相四线的

选择应该根据以下标准而定:

1.0-1.5匹空调回路一般选择16A-25A的小型断路器;3-5P柜机需要25A-32A,10P左右的中央空调需要独立的2P40A左右。

家居用电按照照明回路、电源插座回路、空调回路、电热水器回路分开布线,当其中一个回路(如插座开关)出现故障时,其他回路仍可正常供电。插座回路须安装漏电保护器(即漏保),防止家用电器因漏电造成人身电击事故。 

扩展资料:

断路器的作用、功能:  

A、短路保护:火线和零线接触,瞬间电流很大,断路器跳闸。  

B、过载保护:就是用电电流超过电器的额定电流,断路器跳闸。  

总开关应稍微大一点,因为夏天用电高峰期电压会很低;分路不能大,大了不起保护作用。具体可以咨询电工师傅。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-30
是啊,60安的还跳什么。不可能跳了。因为总闸的电流怎么也比空调的那个大吧。所以总是跳总闸。漏电开关太大了。安下面的配吧。
72的空调压缩机是2.2KW左右的。如果空调是三相四线的话。额定电流在4安左右。就用10-20就可以了。如果是单相的话额定电流在11安左右,选15-30安的就可以了。 要稍微大点,空调压缩机启动时电流是额定电流的2-3倍。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-07-30
三匹的空调最大工作电路在20A左右,使用25A的露点保护器即可。
第3个回答  2019-01-02

怎么选择合适的漏电保护器?

第4个回答  2009-07-31
30安的就可以了