室内楼梯疏散距离和袋型走道计算问题?
室内楼梯疏散距离按实际距离计算还是按图纸上二倍距离计算?出处在哪里?袋型走道折返距离计算出处又在哪里?
举报该问题
推荐答案 2016-11-04
要看这个商场是全开敞式的大空间还是一家一家封闭的店铺式。
高层举例,开敞空间的话,高规6.1.7,任何一点至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过30m。
封闭式的话,则是高规6.1.7,房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m,然后房门外距离按6.1.5 考虑,在两个安全出口之间的房间是40m,袋形走道两侧或尽端是20m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GZRK3RWYV3RWKDVKYKK.html
相似回答
安全
疏散距离
怎么算?
答:
2.直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,
当房间位于两个楼梯间之间时,应按本表的规定减少5m
;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表的规定减少2m。3.建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加25%。(2)楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在...
酒店公寓
疏散距离
怎么
计算
?
答:
1. 疏散距离的计算分为两种情况:-
位于两个安全出口之间的疏散门,其疏散距离为25米。- 位于袋形走道两侧或尽端的疏散门,其疏散距离为15米
。2. 如果建筑内部全部设置自动喷水灭火系统,疏散距离会增加25%。3. 房间内任何一点到直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于袋形走道两侧或尽端的疏散门...
建筑设计攻略之住宅楼和办公楼的安全
疏散距离
?
答:
2 直通疏散走道的户门至最近敞开楼梯间的直线距离,当户门位于两个楼梯间之间时,应按本表的规定减少5m
;当户门位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表的规定减少2m。3 住宅建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加25%。4 跃廊式住宅的户门至最近安全出口的距离,应从户...
什么是
袋形走道
,其
疏散距离
是多少?
答:
③其他民用建筑;耐火等级为四级时,其疏散距离为15米
。(二)《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)对高层建筑袋形走道的规定 ①耐火等级为一级时,医院中的病房部分为12M,医院的其他部分为15M;②旅馆、展览楼、教学楼为15M;③其他民用功能建筑为20M。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014),直通疏散...
大家正在搜
疏散楼梯和楼梯间疏散走道
疏散走道和疏散楼梯
疏散楼梯和疏散楼梯间的区别
疏散楼梯和楼梯间
疏散出口离疏散楼梯间防火门
什么楼梯可以作为疏散楼梯
楼梯间属于疏散走道吗
通向疏散走道或楼梯的门应为什么门
疏散走道是疏散时人员从房间
相关问题
像这种的上下两个楼梯之间疏散距离应该算是袋形走道,还是两楼体...
67米高层酒店袋形走道(走道中间位置有两个疏散楼梯)最大允许...
关于商场的楼梯疏散距离问题··怎样确定楼梯的疏散距离?怎样计...
位于两个安全出口间的袋形走道疏散距离
消防袋形通道的长度规范是多少?
商场楼梯间疏散距离
地下车库安全疏散距离?地下商业安全疏散距离?分别是多少米?对...
高层建筑怎么算疏散宽度及疏散距离?