恒温恒湿空调机怎么安装

如题所述

恒温恒湿空调安装注意事项

1、恒温恒湿空调-风冷型机组的室内安装在室内,其一侧须单独接排水管道,室外机安装在室外,通过铜管连接成密闭系统。水冷型号机组的室内机安装在室内,需与冷却水循环系统连接。恒温恒湿空调运行时,冷却水循环系统需同时运行,并应设有水压差旁通回路。

2、恒温恒湿空调机的电源为3/N-380/220V50Hz,采用三相四线制供电,要求电压稳定,其偏差值不得超过额定的±10%。

3、用户要自配电源总开关及熔断丝,恒温恒湿空调机要有可靠接地,地线要用多股铜线,并经常检查,以确保人身安全。

4、在电源进线上要装配一只自动空气开关。

5、进线要用铜芯导线和电缆线。

6、设备专管供水、水压不低于0.1MPa.

7、加湿器供水须专管供水。

8、机组出风口有导风板,用户可自由调节风向,使房间温湿度均匀。

9、接好线后应试离心、轴流风机转向(如反向应换正)。

10、整机出水要流畅,不要跨接太远,以免有空气在内形成气泡阻碍流通。

11、机内水量调节阀是用来调节进水量大小的,可根据安装场地供水水压大小而适当调节,应从小调到适度,关机时不必关掉此阀。

12、恒温恒湿空调外进水管前应安装一只水阀开关,每次关机后应关掉此阀开关,使机内不再供水。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-05
1、看本身公司必要恒温恒湿的场合能否有能放座式机组的地位。假如有,必要自行找泥瓦工把指定放机组的那一块地区的高空做程度。
2、假如公司必要做恒温恒湿的场合没有裕如的空间供恒温恒湿机组摆放。那末就必要装置吊顶式恒温恒湿机组。首先要斟酌天花板能否能蒙受几百千克的重物。这必要公司本身找物业查问楼层每平方米的承重规模。一样平常工业厂房都能蒙受几百千克的,成绩不大。
3、室外机的抉择应当选易于装置、保护及透风良好的地区。
(供货商必要做到的以下:)
1、货品输送前反省机组表面能否有毁坏,机组表面的漆面有没有剥落或生锈、划痕、机组尺寸能否偏差在0.5CM规模内。
2、反省规格型号能否与客户请求的同等。反省防火、防触电等警示标牌有没有贴在机组左上角。反省仿单能否完备。
3、反省机组内配件能否有松动衔接铜管有没有裂损或许变形。反省紧缩机内油液地位和色彩能否达标。反省风机、机电能否紧固。
4、打开电箱反省电器元器件能否衔接齐备,电器标识能否清晰和明确,便利今后培修。
5、停止开机前的枯燥、抽真空、检漏和压力测试。若无特别需要曲折的话,应只管即便采纳冷拔铜管,应只管即便当心以避免锐弯形成铜管应用时会裂的存在。
相似回答