安装恒温恒湿空调系统需要注意哪些问题

如题所述

恒温恒湿空调是指对温度、湿度和洁净度都有严格要求的专用空调机,具有高效节能、低噪音和环境保护等功能,可广泛应用于电子、光学设备、化妆品、医疗卫生、生物制药、食品制造、各类计量、检测及实验室等行业。   恒温恒湿空调的特点   1、全年制冷   由于机房的发热量很大,有的IDC机房发热量更是达到30kw/㎡以上,所以全年都是制冷。   这里需要提到的一点是机房空调也有加热器,只不过是在除湿的时候启动的。应为除湿时出风温度要相对较低,避免房间温度降低得太快(机房要求温度变化每10分钟不超过1℃,湿度每小时不超过5%)。   2、高精度设计   机房空调不仅对温度可以调节,也可以对湿度可以调节,并且精度都是很高的。计算机特别是服务器对温度和湿度都有特别高的要求,如果变化太大,计算机的计算就可能出现差错,对服务商是是很不利的特别是银行和通讯行业。现在的机房空调要求一般在温度精度达±2℃,湿度精度±5%,高精度机房空调可以温度精度达到±0.5℃,湿度精度达到±2%。   恒温恒湿空调压缩机故障的分析与排除   1、恒温恒湿空调吸气温度过高   原因:制冷剂不足或泄漏;蒸发器内制冷剂不足;膨胀阀开度过小。   排除:检漏(连接和焊缝处有油迹)和消除漏点;补充制冷剂;调整供液量;加大阀的开度使吸气温度比蒸发温度高10~15℃。   2、恒温恒湿空调吸气压力过高   原因:制冷剂过量;热负荷过大;膨胀阀开度不当;感温包安装不牢;压缩机排置减少;油分离器回油失灵。   排除:放出多余制冷剂;调整负荷;调整阀的开度;感温包重新包扎;检查排气阀片,并对其修复或更换;检查修复自动回油或暂用手动回油。   3、恒温恒湿空调吸气压力过低   原因:制冷剂不足;冰塞;蒸发器结霜太厚;脏堵或含油太多;膨胀阀开度太小;感温包泄漏;供油管上的阀门、出液阀开度小;电磁阀故障;过滤器堵塞。   排除:充注制冷剂以满足要求;换干燥过滤器,除去系统中水分;应定期除霜;淸洗去污或把油放出去;调整膨胀阀开度;更换热力膨胀阀;把阀门、出液阀开大;检修或更换电磁阀;拆下、淸洗过滤器。   恒温恒湿空调保养   1、水冷式冷凝器的保养   (1)适时排除冷凝器包养不凝性气体和润滑油。   (2)根据精密空调冷却水系统的运行情况,定期清洗冷却塔接水盘和管道系统中设置的除污器、水过滤器。   (3)加强精密空调冷却水水质的检测,发现水质恶化,要将系统中使用的冷却水部分或全部置换。   (4)注意精密空调冷凝器传热管的结垢情况,如果结垢严重,应及时除垢。为减缓结垢,可在冷却水中加入适量阻垢剂。也可以采用经水处理的冷却水。   2、风冷式冷凝器的保养   对于精密空调风冷式冷凝器的正常保养主要是根据传热翅片上积灰情况,定期进行吹除或清洗,以保持传热面的清洁。   3、冷却空气用蒸发器的保养   (1)定期吹除或冲洗蒸发器传热翘片上的积灰。   (2)冷库用蒸发器,根据排管表面霜层的厚度及时除霜。   4、其它辅助设备的保养   (1)干燥过滤器:要随时注意液流指示器对制冷剂含水量的指示,当它的指示片为淡红色时,干澡过滤器中的干燥剂失效,应立即更换干燥剂。   (2)中间冷却器、气液分离器:定期对浮球阀进行检查以及在机组大修时进行吹除和承压试验,分离器中有加热装置时还应定检查加热装置。   恒温恒湿空调制冷压缩机的调配与转换   恒温恒湿空调制冷压缩机的调配是根据系统负荷的变化,来调整系统运行方式和工作台数,使系统在合理工况下工作。压缩机调配的原则应在保证工艺的前提下,尽可能节能,同时应便于安全操作与管理。恒温恒湿空调压缩机调配的原则:   1、压缩机制冷能力应与冷负荷相匹配。   2、当系统压力比小于8或两者压差小于1.4MPa时应用单级制冷,否则应采用双级制冷。   3、当系统负荷大时,应把相近的蒸发温度连在一起配机。   4、运转台数应尽可能少,可以节能和便于管理。   以上就是有关恒温恒湿空调的特点的相关介绍了,相信大家对此也都有所了解了,大家可以依据自己的实际情况进行选购,希望对大家会有所帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-01-16
引起高压警报的原因: 1、高压设定值不正确。 2、夏季天很热时,由于氟里昂制冷剂过多,引起高压超限。 3、由于长时期运转,环境中的尘埃及油灰沉积在冷凝器表面,降低了散热效果; 4、冷凝器轴流风扇马达故障;高压警报故障排除 1、重新调定设定值在350psig并检查实际开停值;(方法) 2、从系统中排入出多余氟里昂制冷剂,控制高压压力在230psig—280psig之间。 3、清洗冷凝器的表面灰尘及脏物,但应注意不要损伤铜管及翅片。 4、检查轴流风机的静态阻值及接地电阻,如线圈烧毁应更换。本回答被网友采纳
相似回答