餐饮走廊用不用加消防强排烟
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-12-01
è¿ä¸ªæ ¹æ®è§èè¦æ±çæ¯é¿åº¦è¶ è¿20mçå°éèµ°å»ä¸æ èªç¶æçæ¡ä»¶çï¼éè¦è®¾ç½®æºæ¢°æççï¼è½æ»¡è¶³çè¯åªéè¦èªç¶æçå³å¯ï¼æççªï¼ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GZYG6VGVVWGK6WZ6KDK.html
相似回答
一类高层??一个1400M²的餐厅,
需要
设置防
排烟
吗?
答:
2,同样,
大厅和内走道都要考虑排烟设施
。若开有外窗,且可开启面积满足房间或走道面积的2%的要求,且距最远点不超过30米,则可以自然排烟。若不满足以上要求就要设机械排烟系统,可自然补风。考虑到餐厅的使用功能,估计开窗面积很难满足要求,那就做机械排烟吧。
夜总会
消防强排烟
规范
答:
这个根据规范gb50016-2014规定的长度超过20米的内
走廊
无法实现自然
排烟
的,需要设置机械排烟的。
...按照
消防
新规
需要
安装机械
排烟
吗?还有这个装修方案能通
答:
不需要设置机械排烟
,按照规定是封闭的内走廊或者面积超过100平米以上的房间,需要设置机械排烟,每个房间能满足2平米直接对外的窗户就能满足自然排烟要求,不需要设置强制机械排烟 ,装修方案是可以的,不过需要按照第九条 建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监...
房间向敞开
走廊
开窗
排烟
吗
答:
(2)钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。
如果是外窗,应该尽量设置,可以自然排烟
。如果是房间开向走道的内窗,就要满足防火要求。规范规定疏散走道两侧隔墙应为耐火极限不小于1小时的不燃材料,所以开窗至少也要乙级防火窗,且应固定或能自行关闭。